您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:7251 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
753
liuj817
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2011/7/7
发站内信
发表于:2011/7/7 19:06:21
#0楼
如题!
 
   另电机6条主线脱开  控制回路空试的时候  都是好的  热继电器输出端有电压
753
liuj817
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2011/7/7
发站内信
发表于:2011/7/7 19:15:02
#1楼
求教   自己顶表情
780
zgt372501
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:780
注册时间:2011/6/9
发站内信
发表于:2011/7/7 19:22:35
#2楼
量一下主线进电机端有点电压吗?如果有有可能主线接错了,没有就是接触器的事吧
753
liuj817
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2011/7/7
发站内信
发表于:2011/7/7 19:24:23
#3楼
星型启动的时候电机都转的啊   主线也检查过了  就是转换到三角运行的时候 电机就停了   接触器还是吸合着的
791
3703549
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2011/7/5
发站内信
发表于:2011/7/7 20:16:19
#4楼
你主要检查一下降压启动起来之后是不是正转!你接反了,开始正常,然后接触器一吸合就停了。希望对你有帮助
753
liuj817
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2011/7/7
发站内信
发表于:2011/7/7 20:32:16
#5楼
谢谢各位
1427
陆铭
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2008/7/17
发站内信
寻找英威腾(二)
发表于:2011/7/7 20:58:30
#6楼
接线错或接触器触头接触不好,导致转换成三角形接法时缺两相。
768
hlj3881805
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:768
注册时间:2011/4/16
发站内信
发表于:2011/7/7 21:36:33
#7楼
你把主开关电源停了,起动到三角再量一上主开关下面是否开路,如果是那就是一次接错了




10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/7/7 21:59:35
#8楼
那你把电机桩头短接 接成三角的,再启动看看电机能不能正常运行,如能,那说明你的星三角接线错了,不用怀疑
如果不能正常运行,要么电机有问题了,要么就是6个庄子的顺序不对 好好检查U1 V1 W1   U2 V2 W2
43980
YXBK 版主
文章数:20136
年度积分:1359
历史总积分:43980
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2011/7/7 22:28:22
#9楼
楼主最好还是把你的电路图传上来
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004