您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:17个,阅读:3120 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
yangxio
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2007/11/22
发站内信
发表于:2011/6/28 16:06:37
#0楼
三菱的手册及教材上都说:带加减速功能脉冲输出指令(plsr),按S1指定的最高频率分10级加速,达到s2所指定的输出脉冲数后分10级减速。
  我想问的是:达到指定的输出脉冲后再开始减速,这样怎么能够实现定位咧?
  请教一下论坛的前辈们,谢谢!
6098
fzl_115
文章数:488
年度积分:77
历史总积分:6098
注册时间:2007/1/24
发站内信
发表于:2011/6/28 16:12:52
#1楼
区分脉冲数与脉冲频率;脉冲频率的改变仅仅是改变电机的运行速度与扭矩!
而脉冲数是用来定位的!
1030
yangxio
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2007/11/22
发站内信
发表于:2011/6/28 16:28:39
#2楼
以下是引用fzl_115在2011/6/28 16:12:52的发言:
区分脉冲数与脉冲频率;脉冲频率的改变仅仅是改变电机的运行速度与扭矩!
而脉冲数是用来定位的!
既然脉冲数是用来定位的,那到达设定的脉冲数后再开始减速还能定位吗?
6098
fzl_115
文章数:488
年度积分:77
历史总积分:6098
注册时间:2007/1/24
发站内信
发表于:2011/6/28 17:01:52
#3楼
总脉冲数到达了吗?
1030
yangxio
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2007/11/22
发站内信
发表于:2011/6/28 17:12:02
#4楼
以下是引用fzl_115在2011/6/28 17:01:52的发言:
总脉冲数到达了吗?
您好,S2中设定值就是总脉冲数呀。您可以看看手册中的叙述,我的理解应该是系统程序自动计算出需提前减速的点,然后分10级减速,到达S2中设定的脉冲数后停止,不知道是不是这样!
710
13852947447
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:710
注册时间:2011/6/24
发站内信
发表于:2011/6/28 17:20:34
#5楼
PLSR
三菱公司为用户写好的高速脉冲写的子程序,只要按要求使用就可以了。
6098
fzl_115
文章数:488
年度积分:77
历史总积分:6098
注册时间:2007/1/24
发站内信
发表于:2011/6/28 17:21:30
#6楼
对!就是你这样理解的!你看的是中文翻译过来的手册吧,FX系列中文手册有不少让人发生歧异的地方!你可以实际做下,PLSR+脉冲控制步进电机的方案我做过,当时用触摸屏监控过实际的脉冲量!其实手册的那里有句话也能发现前面有点歧异,当S2设定脉冲输出完成后,执行完成标志转为ON状态!
1030
yangxio
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2007/11/22
发站内信
发表于:2011/6/28 18:33:14
#7楼
呵呵,手册上错了书上就跟着错,这些作者都是TMD一群猪喽,害死人!
脉冲输出完成后m8029置1,没错啊?
1375
anbing
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1375
注册时间:2006/9/25
发站内信
发表于:2011/6/29 0:30:25
#8楼
8029来捕捉完成指令经常不行,我最后都只能用比较指令
4030
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4030
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2011/6/29 14:37:03
#9楼
M8029应靠近所用指令,它只会输出一个脉冲,也可以用M8147下降沿!