请教众位前辈,以下说法是否正确:

 一台11KW电动机,角接后满负荷运转时的线电流是22A,如果转为星接那么它满负荷运转时的线电流是角接时线电流的1/3,22÷3=7.3A
1096
逍遥灬浪子
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2010/10/13
发站内信
发表于:2011/6/12 22:14:05
#1楼
等待答案
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/6/13 9:40:37
#2楼
不一定
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2011/6/13 9:56:05
#3楼
星形连接电流确实比角接小,但带负载能力也小。一般只有4KW以下电机是星接,以上的都是角接
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/6/13 17:59:10
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1233
周游
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1233
注册时间:2007/5/4
发站内信
发表于:2011/6/13 19:35:20
#5楼
个人认为是变小了,但出力也变小了.
932
750324584
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2011/6/13 20:54:04
#6楼
同意5楼的说法……
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/6/13 22:00:13
#7楼
角接是比三角电流小,但是负载能力也下降
5334
guomei1345
文章数:1432
年度积分:50
历史总积分:5334
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2011/6/13 22:18:47
#8楼
是变小了,速度也慢了
学习就是最大的进步!
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/6/13 23:49:28
#9楼
三角形接法的时候,电机每相绕组承受的是线电压,电机星形接法的时候,每相绕组承受的是相电压。根据相电压和线电压的关系,把原来三角形接法的电机改为星形接法的时候,电机的电流是:I线/1.73,根据公式代入:电机由角接变成星接时,电流=22A/1.73=12.7A。