您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1365 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

分享···电机问题

匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/6/11 16:23:54
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/6/11 16:45:37
#11楼
纠正5楼一下,匝间短路有两种,一种是同相匝间短路,一种是异相匝间短路,同相匝间短路使用摇表测试不出来,数字万用表可以测试出来,指针万用表也不一定能测试出来;异相匝间短路使用摇表可以测试出来。为了准确判断电机的故障,最好使用直流电桥和摇表,专业一点的使用直流测试仪,但是一般非专业的维修人员是难以配齐这些检测工具的。
861
872714396
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2011/6/11
发站内信
发表于:2011/6/11 19:19:06
#12楼
1.测空开三相输出电压
2.输出三相电压正确就把负载拆掉试电机
3.确定电机有问题就用摇表测电机三相绕组值(如果绕组只有一组阻值偏小的话,重新对绕组绝缘处理烤干就好;如果有两组偏小另一组的五分之一就要重新绕线圈)
我个人觉得是快速维修此问题的方法!如果不是很正确的话,还请指教
1228
kzla
文章数:26
年度积分:53
历史总积分:1228
注册时间:2005/12/15
发站内信
发表于:2011/6/11 23:29:28
#13楼
电机有没有问题,很好判断,一是正常工作进有没有过载,没有过载不是电机问题,有过载,断开负载,看电机的空载电流,空载电流下正常,说明电机没有问题,否则电机有问题。当然前提是你的电源没有问题。
1228
kzla
文章数:26
年度积分:53
历史总积分:1228
注册时间:2005/12/15
发站内信
发表于:2011/6/11 23:31:13
#14楼
电机有没有问题,很好判断,一是正常工作进有没有过载,没有过载不是电机问题,有过载,断开负载,看电机的空载电流,空载电流下正常,说明电机没有问题,否则电机有问题。当然前提是你的电源没有问题。
1060
236171136
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2010/7/10
发站内信
发表于:2011/6/12 10:35:04
#15楼
断开负载还跳???
可能是绕组有接地的现象,你没测出来是你在断电的情况下测量,电机是无振动的,所以是正常的,当你通电后,电机有振动,或者绕组在电磁力作用下有位移,所以就跳闸
758
czy413823590
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:758
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2011/6/12 13:31:12
#16楼
可能是内部的绝缘层坏了,有些时候是测不出来的
842
1603941041
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:842
注册时间:2010/11/12
发站内信
发表于:2011/6/12 14:05:55
#17楼
支持4楼

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005