发表于:2011/6/10 11:02:01
#0楼
前两天遇到以奇怪的事
一设备电机启动跳闸,查线路,空开,接触器均无问题,测量电机三相线圈阻值正常均等且均无接地情况。电机外壳也不发热,但是打开电机端子盖时有轻微焦味(不是很大,就是那比种绝缘漆味呛点)。断开负载,还是跳。
一切测试无果后,断然决定换电机,结果换完电机后正常运行,线路没有动过
1)我的测量方法应该是正确的
2)电机确确实是坏了(关键是测不出来)
希望能跟以后遇到这样事的同仁们不要范同样错误
