您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:19个,阅读:2161 [上一页] [1] [2] [下一页]
829
578630001
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2010/5/28
发站内信
发表于:2011/6/2 16:06:06
#0楼
各位师傅好,我想问一下我单位有台30千瓦的风机是接触器控制的想把它换成变频控制,不知改后节能上有什么不一样,改的过程中要注意什么?谢谢了










[此贴子已经被jint于2011/6/7 8:46:20编辑过]
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/6/2 16:25:52
#1楼
大功率的电机用变频控制是可以节能的
改起来比较方便,把按要求把进出线,控制线接好
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/6/2 18:54:35
#2楼
风机泵类由工频运行改变频运行,当然有节能空间。这个在传动领域已经有共识了。
我是你的朋友
1180
高原
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1180
注册时间:2004/11/4
发站内信
发表于:2011/6/2 19:06:15
#3楼
我觉得这要看你的实际情况是否需要调速了,需要调速的话改变频有意。若单纯为了节能个人觉得没啥必要,因为变频器主要是用来调速控制的
955
winner_99
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2006/1/16
发站内信
发表于:2011/6/2 19:37:21
#4楼
是否有调速要求,如果有,速度工作在什么范围,如果基本是满速运行,变频器并不能节能。如果速度工作在电机额定转速相对较低的范围,这个是节能的。节能多少还是要看工况。
在可控性来说,30kW电机使用变频调速更好。
改接非常容易,进线出线接好就可以。控制信号可以引出来,也可以本地操作,不需要外引控制线。
----------------------------------------------------------------------------------------
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
----------------------------------------------------------------------------------------
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/3 7:22:39
#5楼
泵类节能,这是指随着工况自动调节,这才能达到节能效果,如果单一的就么上电启动一下,人为的调一下速度,这样并没有什么节能效果。所以说,并不是换上变频器就行了的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
959
5006827
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2011/6/3 7:46:22
#6楼
关键就是看你的风机是否需要调速,是否长时间处于满负荷工作状态。如果是满负荷工作,那么换什么都不节能。
若不是因为风,雨不会更美丽。
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/6/3 8:01:04
#7楼
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/6/3 8:07:51
#8楼
以下是引用1143799064在2011/6/3 8:01:04的发言:
注册时间:2009/8/23
发站内信
发表于:2011/6/5 12:26:32
#9楼
以下是引用5006827在2011/6/3 7:46:22的发言:
关键就是看你的风机是否需要调速,是否长时间处于满负荷工作状态。如果是满负荷工作,那么换什么都不节能。
是的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved