您现在所在的是:

电工技术

回帖:65个,阅读:6958 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
8076
wangjlcs
文章数:1471
年度积分:153
历史总积分:8076
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2011/6/6 10:08:48
#50楼
45楼提出的注意点要考虑的,对电压要求不高的话可以反过来用,不然就要定制升压变压器。
872
gigi97078238
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2010/2/13
发站内信
发表于:2011/6/6 19:30:58
#51楼
哦,明白了,谢谢各位的回答
793
653263089
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:793
注册时间:2011/7/26
发站内信
发表于:2011/7/26 19:16:57
#52楼
完全可以!放心用!一次侧输入220V,二次输出是36V,则变压器的变比是220/36,  如果倒过来,二次输入是36V,一次输出还是220V!如果二次输入是360V,一次输出还是2200V!但要注意额定电流!
1321
DAVIS
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1321
注册时间:2005/5/30
发站内信
发表于:2011/7/29 13:19:53
#53楼
可以的,就是原一次的电压稍低(铁芯损耗)
1558
chenjie-5381
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1558
注册时间:2009/12/17
发站内信
发表于:2011/8/3 16:06:36
#54楼
可以的,以前用过。
3406
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:94
历史总积分:3406
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2011/8/7 9:46:46
#55楼
可以:试过, 电压一定要是交流,功率要合适
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/8/8
发站内信
发表于:2011/8/8 13:43:28
#56楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2586
55366318
文章数:707
年度积分:61
历史总积分:2586
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2013/11/9 1:33:17
#57楼
学习了
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2013/11/9 9:31:46
#58楼
如果是220变36V的,反过来的话,二次加上36,一次是到不了220V的!主要是损耗造成的!
天道酬勤!
1595
srm
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1595
注册时间:2008/9/22
发站内信
发表于:2013/11/17 21:52:46
#59楼
完全可以的。我公司有1条35kv进线和1条10kv进线,35kv系统降压后供数十个6kv回路(各工段10余台变压器及20几台高压电机),每年检修35kv外线及变压器时,都是退出35kv变压器高、低压侧开关,由10kv系统低压侧供到35kv系统距10kv系统最近的1台6kv变压器低压侧(有专门的开关和电缆),由该变压器高压侧供至降压站母线,然后再供给各35kv系统的各工段6kv变压器(仅供各工段检修用电及部分不允许停运的设备,负荷不是很高,且此种供电方式仅在检修及事故状态下使用----怕看不太懂的朋友较真,多说一句)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007