您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:6276 [上一页] [1] [2] [下一页]
1004
carrier
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2004/10/7
发站内信
发表于:2004/12/10 8:10:00
#0楼
其他指标应该没有问题。
高手们请回复:wangmingliang@126.com
在此先谢了!
991
liuyuxincn
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2004/12/1
发站内信
发表于:2004/12/10 13:00:00
#1楼
如果偏差不大,只是一点点的话,可以用,没什么问题的。不过45KW 的电机的电阻本来就很小,不知你说的"略微"是多少?
1040
amwitxhh
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2004/9/30
发站内信
发表于:2004/12/10 13:21:00
#2楼
相差不超过2%就没有问题。
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/10 21:31:00
#3楼
看看三相电流偏差是否在0.05以内
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1204
zp2008
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2004/6/29
发站内信
发表于:2004/12/10 23:14:00
#4楼
老兄,你是不是写错了电流相差0.05A?你用什么表量的这么准确?
按照我的经历来看相差1A也正常.
1149
lianwg
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1149
注册时间:2004/10/31
发站内信
发表于:2004/12/11 10:35:00
#5楼
没超过三相电流的平均值10%即可。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1004
carrier
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2004/10/7
发站内信
发表于:2004/12/12 8:54:00
#6楼
按理来说,三相电阻应该平衡,运行后三相电流也相差很小,不会超过标准的。
目前电阻误差在5%左右,那维修老法师对我说如果运行电流误差在5A之内没有问题,如果三相电流运行后误差在10~20A,那么这个电机无法使用。需要重新绕。
这个说法成立吗?
哦!那压缩机是星-三角启动。在夏季运行时65A(接触器下桩头)。
看来,我只能开机后仔细观察,发现不对只能停机。
谢谢各位朋友指点迷津。
我是这个论坛的老会友对电气知识和技术却是正宗的菜鸟。
以后碰到技术问题我会经常提出来请教各位,望不吝赐教。
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/12 19:18:00
#7楼
以下是引用zp2008在2004-12-10 23:14:00的发言:
老兄,你是不是写错了电流相差0.05A?你用什么表量的这么准确?
按照我的经历来看相差1A也正常.
兄弟,我可没有在0.05后面加A!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1059
Logix5000
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2003/12/25
发站内信
发表于:2004/12/14 10:52:00
#8楼
5A内无问题
1004
carrier
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2004/10/7
发站内信
发表于:2004/12/19 17:18:00
#9楼
谢谢各位对我提出的问题做解答。
现在机器已经开出来了:运行电流在51,46,51,相差尚可,因为另外一个回路的电机电流也偏差。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006