您现在所在的是:

机电一体化

回帖:18个,阅读:1681 [上一页] [1] [2] [下一页]
18279
aaxin2008
文章数:4975
年度积分:547
历史总积分:18279
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/5/25 6:37:55
#0楼
杨力400T冲床,冲几个活后完全断电。(基本都是在下死点位置)
plc输入220还有,但是输出供电DC24全无,plc不亮(24取自plc输入点),床子停止
这是怎么回事?
 一花一世界,一佛一如来
1557
张明197442
文章数:326
年度积分:50
历史总积分:1557
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2011/5/25 6:56:12
#1楼
多数是PLC里的变压线圈坏了,以前我也遇到过。
23712
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:145
历史总积分:23712
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/25 7:39:49
#2楼
PLC开关电源坏了。好象那是一种专用的冲床控制器。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/5/25 9:37:50
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
18279
aaxin2008
文章数:4975
年度积分:547
历史总积分:18279
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/5/25 19:43:05
#4楼
我也怀疑是线虚,可是查完后都完全正常
 一花一世界,一佛一如来
18279
aaxin2008
文章数:4975
年度积分:547
历史总积分:18279
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/5/25 19:45:43
#5楼
以下是引用wushulin在2011/5/25 7:39:49的发言:
PLC开关电源坏了。好象那是一种专用的冲床控制器。
时好时坏呢
plc内部有开关电源?
我在外部附加上一个开关电源可否?
 一花一世界,一佛一如来
3878
湘邵之水
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:3878
注册时间:2008/2/11
发站内信
发表于:2011/5/25 22:17:26
#6楼
我认为PLC电路板有虚焊,根据冲床的动作原理,在下止点时,产生的震动最大.无输出,并不代表电源坏,假如CPU周边电路出问题,也会无输出.实际上不必追究PLC内部电路,买新的PLC编程后,问题即可解决.
hcxiong
18279
aaxin2008
文章数:4975
年度积分:547
历史总积分:18279
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/5/26 6:13:35
#7楼
以下是引用湘邵之水在2011/5/25 22:17:26的发言:
我认为PLC电路板有虚焊,根据冲床的动作原理,在下止点时,产生的震动最大.无输出,并不代表电源坏,假如CPU周边电路出问题,也会无输出.实际上不必追究PLC内部电路,买新的PLC编程后,问题即可解决.
别无他法?
 一花一世界,一佛一如来
7840
wangjlcs
文章数:1434
年度积分:179
历史总积分:7840
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2011/5/26 8:41:36
#8楼
以下是引用aaxin2008在2011/5/26 6:13:35的发言:
以下是引用湘邵之水在2011/5/25 22:17:26的发言:
我认为PLC电路板有虚焊,根据冲床的动作原理,在下止点时,产生的震动最大.无输出,并不代表电源坏,假如CPU周边电路出问题,也会无输出.实际上不必追究PLC内部电路,买新的PLC编程后,问题即可解决.
别无他法?


拆开PLC检查一下
1188
xianjun3134
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1188
注册时间:2007/7/10
发站内信
发表于:2011/5/27 7:02:35
#9楼
查查上下定位的
那个凸轮控制器。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报