* 帖子主题:

配电柜铜排烧毁

999
zhaotianchao
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2011/5/24 17:08:58
#0楼
公司一个配电柜内的铜排莫名其妙的被烧坏,但是断路器没有任何动作,请教一下是什么原因?

补充一下,控制的是两个车间的照明和设备。没有大的设备.车间内总功率不超过50KW。断路器选用的是德力西200A。装修的时候工程队安装的。
[此贴子已经被作者于2011/5/25 15:55:25编辑过]
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/5/24 17:53:30
#1楼
瞬时间短路吧是控制什么机器的
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/24 19:58:43
#2楼
这还是第一次听说。楼主详细的介绍一下。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/25 5:00:34
#3楼
应该是接线螺丝松动引起的。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/5/25 6:04:13
#4楼
螺栓松了!断路器是不是选大了,或者是断路器坏了!
做什么事贵在坚持!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/5/25 9:12:00
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
806
fansl2008
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:806
注册时间:2011/5/15
发站内信
发表于:2011/5/25 9:16:47
#6楼
楼上的说的对,是接线不良,引起的发热烧毁。
1575
sx5639
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1575
注册时间:2011/4/4
发站内信
发表于:2011/5/25 10:00:16
#7楼
接线不良
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/5/25 10:14:58
#8楼
断路太大,或者有短路而断路器没动作
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/25 10:45:32
#9楼
接触电阻过大引起的过热 没有过流所以断路器没保护 所以在某些重要的柜子里一般在铜排上贴上示温蜡
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!