您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:2816 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1876
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1876
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/5/14 17:21:37
#10楼
电压缺相了,要不就是接触不好,造成启动时电压压降大,三相对0测过电压吗?
865
zhichao3162
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2011/5/10
发站内信
发表于:2011/5/14 21:13:06
#11楼
看一下接触器线圈是否烧了或者一相没接好引起的缺相现象
1082
hjklj617
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2011/5/14 21:24:52
#12楼
谢谢各位,故障已解决,接触器有问题,另中相线接地后,都好了,其他回路有漏电点。
829
15851617510
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2011/5/14 21:43:40
#13楼
[size=4][size=3][size=2][size=4]我觉得兄台帖子有错误吧,接触器应该是380V的才对,三相异步电动机怎么会用220V的接触器了。
电机有声音,或者转起来没劲应从以下几方面来检查思考:
一是电机缺相,这种原因电机没劲且容易发热烧毁;应检查接触器三相出线是否带电,电机接线柱螺丝是否上紧;
二是接线错误,星三角降压启动,而电机绕组连接应为星型;而负载较重;
三是电源缺相,检查电源即可。[/size][/size][/size][/size]
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/5/15 1:38:24
#14楼
你给大家猜谜语呢

[此贴子已经被作者于2011/5/15 1:39:30编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16167
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2011/5/15 6:38:16
#15楼
换接触器
1455
ylsz230
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1455
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2011/5/15 13:34:40
#16楼
电动机功率多大?可能是电线太小电压压降太大
3677
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3677
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2011/5/15 14:26:51
#17楼
测电流吧。
新手报道,受教必顶!
图
1138
771473757
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1138
注册时间:2011/5/7
发站内信
发表于:2011/5/15 17:39:50
#18楼
没有别的问题,你描述的这种现象就是缺相。
1396
chendata
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1396
注册时间:2004/9/12
发站内信
发表于:2011/5/15 18:29:05
#19楼
缺相运行。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006