您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:2671 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1032
hjklj617
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2011/5/13 23:49:09
#0楼
万用表测量三相电压均为400伏,但电机不是转起来没劲,就是在哼哼。接触器(220V)都不能有效吸合,请大家帮忙分析?
 变压器一次三相三线,二次三相四线,中相不接地,照明良好。
19591
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:759
历史总积分:19591
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/5/14 5:01:32
#1楼
换接触器
 一花一世界,一佛一如来
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2011/5/14 5:53:03
#2楼
检查电动机的负荷和电路 分开试 确定故障范围
三人行,必有我师!学习学习在学习!
838
754001825
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2010/8/27
发站内信
发表于:2011/5/14 6:30:14
#3楼
用电流表掐三相电流看是否平衡
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/5/14 7:41:57
#4楼
电压是虚的,应该是一相虚接造成的缺相运行。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/14 9:16:18
#5楼
接触器的问题。
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/5/14 12:35:07
#6楼
检查接触器 再确认电机三相绕组电阻值是否平衡或者检查电机是否问题
1149
930003445
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1149
注册时间:2009/8/5
发站内信
发表于:2011/5/14 14:54:02
#7楼
看你接触器有没220伏,有就换掉接触器,你这就是缺相……再开机试试,没有热过载吗?
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/5/14 14:54:16
#8楼
测一下三相电流是否平衡,电机缺相造成的。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/5/14 16:31:03
#9楼
检测接触器线圈电压够不够220V,如果正常,那就换接触器吧!
做什么事贵在坚持!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005