我厂有一台设备一合闸就跳闸,我检查控制没问题,是不是电机烧了。我用电阻档测了电机电机没阻值了。是不是电机烧了。各位大侠说说。






[此贴子已经被jint于2011/5/16 8:49:48编辑过]
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/5/13 0:45:51
#1楼
万用表测量电机绕组只能测量是否断路,或是否对外皮短路。绕组间的匝间短路是量不出来的~!建议你先断开电机判断一下~!
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/5/13 8:23:27
#2楼
判断电机故障可以先用万用表测试基本的阻值,看看是否有短路或者断路,再用摇表测试绝缘电阻是有存在问题。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/5/13 8:42:01
#3楼
把控制和电机分开,分别排除!只有控制电路,线路,电机三方面原因!
做什么事贵在坚持!
5659
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:62
历史总积分:5659
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/5/13 11:36:31
#4楼
最简单的方法先嗅嗅,再把电机打开看看啊


[此贴子已经被作者于2011/5/13 11:37:09编辑过]
1087
hzxs_wwm
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2007/2/25
发站内信
发表于:2011/5/13 13:37:59
#5楼
把电机线拆了在试试,要区分开来
1189
江惠子
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2009/10/26
发站内信
发表于:2011/5/13 14:17:49
#6楼
一步步排除!很简单的。就那么几个原因!
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/5/13 15:56:19
#7楼
大功率的电机要想精确点测量阻值可能要用电桥了
用摇表测一下绝缘试试
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
751
1269810110
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:751
注册时间:2011/5/13
发站内信
发表于:2011/5/13 17:56:22
#8楼
把控制和电机分开,分别排除!只有控制电路,线路,电机三方面原因,一步步排除!很简单的
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/5/13 20:14:43
#9楼
如各位所说,可先断开电机电源线,查电路是否正常;
再检查电机的相间绝缘和绕组对地绝缘,以判断电机的好坏。

绕组匝间短路的话,则要凭经验判断、或者用电桥测绕组电阻进行比较判断。


欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————