以下是引用djccy在2004-12-10 16:50:00的发言:
老实讲,还真的不知道是不是电流大了,只不过老是烧触点,因为机台上的两台直流电机的转子是串连的,(一个作主动时另一个就作从动,反之亦然)不知道怎样去量电流。
经常换的,不可能接触器的触点不好。接触电阻亦不会有问题吧?只是起动频繁就有这个可能!因为操作工经常点动!但是刚起动时都有串电阻的,到起到完毕才将电阻短接。
还有就是因为两个接触器(正负极各一个)在电路上总是有一个先断开一个后断开的,而烧的总是那一个前断开的!我想可能是电狐的问题,但是灭狐罩都有装呀!
还有一个就是虽然总烧触点,但是他们的保险却从不烧过!电机不大,2。2KW的,接触器用的是20A的,只用一个触点,但有时我用一个32A的接触器用三个触点并起来,也烧!那一台机气死我了,后来我看见电工房有一个60A的富士接触器放着没用,就拿去用了!还是用两个触点并接!用了几个月,未见再烧了。
但是其它的机台正还在烧!
有一个笑话:就是有一次一个操作工的跑过来跟我们说,那个起火的东西又坏了!我在想,那种机台有什么东西是专门起火的?又不是油炉!后来才知道是那个接触器!
[此贴子已经被作者于2004-12-10 16:51:16编辑过]
长见识。谢谢介绍。
这个系统不知是谁设计的。很有创意呀。在直流母线上设置接触器开关?是这样吗?两台电机同轴驱动?带载启动,且不调速或者调压吗?功率不大也不要这样干嘛,像是没有受过专业训练一样。
接触器作触点开关,在交流电路与直流电路都可以设置,但是交流接触器触点开关与直流接触器触点开关灭弧装置是不一样的,换句话说,在直流电路里,用交流接触器做开关,只能当刀闸使用,因为他没有带载分断的能力。
两种解决办法,第一,去买直流接触器触点开关将现在的交流接触器换掉,第二,采用交流测的起停开关控制,用交流接触器或者固态继电器均可。