发表于:2011/4/27 10:56:00
#0楼
昨天搞了一天都没搞好,郁闷了,麻烦大家出出主意
结构很简单,就是一台伺服电机加10:1减速器,带动送料机构送料。因为送出去的料还需要经过挤压成型所以没办法用脉冲数目来确定最后的长度。所以我现在用的是不含加减速的脉冲控制伺服的速度,定长由最后的一个接近开关来控制。结果发现在不同速度下送料长度有误差。。。速度越快越长~
这么看来,用无加减速的脉冲控制伺服的时候,电机还是有惯性的吧?
