[size=4] 控制方案:
在保温阶段,通过变频器控制风机转速,控制钠氨釜温度维持在393℃;
根据操作流程,在钠氨釜温度超过388℃即进入报警状态,报警上限397℃,下限388℃;
钠氨釜压力报警:报警上限:0.02MPa;通过电接点压力表接点输出到计算机系统实现报警;
氢氨回收总管压力控制:通过变频器,控制压力在0.01MPa。[/size]
