求用一空开一时间继电器两接触嚣实现电动机星三角降压启动电路原理图.谢谢!


[此贴子已经被jint于2011/4/7 8:46:10编辑过]
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/4/7 11:25:37
#1楼
电路是很简单的基础知识,一般需要三个接触器,你确认要两个?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2011/4/7 11:30:47
#2楼
电路图在电工基础的书里就有或者上网查一下,有很多的。不过都是三台接触器,二台不知道怎么实现
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/4/7 18:45:50
#3楼
用两台没见过  为了安全起见最好用三台接触器
1473
zzhqw2
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1473
注册时间:2008/10/12
发站内信
发表于:2011/4/7 20:45:49
#4楼
网上有很多的,两个只能用于功率不大的电机。
网上有很多的,两个只能用于功率不大的电机。
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2011/4/7 21:39:52
#5楼
可以用两台接触器,空开代替一台主接触器。我不会在电脑上画图,否则可给你图了。
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/4/8 8:08:47
#6楼
以下是引用想想看在2011/4/7 21:39:52的发言:
可以用两台接触器,空开代替一台主接触器。我不会在电脑上画图,否则可给你图了。
空开代替一台主接触器?这划得来吗?一只小接触器才几个钱啊?
空开不适合频繁的分合闸,空开的机械或电气寿命是几万次,而接触器寿命是几百万到千万次!
8722
tecsun
文章数:450
年度积分:50
历史总积分:8722
注册时间:2007/7/18
发站内信
发表于:2011/4/8 8:31:33
#7楼
星三角降压启动电路原理图
星三角降压启动电路原理图



附件
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/4/8 14:23:14
#8楼
两个接触器是可以的要选CJ12的和CJ20就能实现
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2011/4/8 16:34:53
#9楼
以下是引用zjonline在2011/4/8 8:08:47的发言:
以下是引用想想看在2011/4/7 21:39:52的发言:
可以用两台接触器,空开代替一台主接触器。我不会在电脑上画图,否则可给你图了。
空开代替一台主接触器?这划得来吗?一只小接触器才几个钱啊?
空开不适合频繁的分合闸,空开的机械或电气寿命是几万次,而接触器寿命是几百万到千万次!
空开代替的主接触器,不用频繁开关