您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1479 [上一页] [1] [2] [下一页]
777
539087409
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:777
注册时间:2010/10/1
发站内信
发表于:2011/3/26 0:09:40
#0楼
  公司三相150A配电箱 意外地红相铜把和总零线短路发生爆炸
 
   处理后发现 黄相和篮相配电下的两组220V电冰箱坏掉 火线和地线相通了.

  是不是这种情况下220v的电冰箱一定会坏掉了? 请洋细说明一下这个破坏过程 谢谢
19314
aaxin2008
文章数:5031
年度积分:482
历史总积分:19314
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/3/26 6:16:24
#1楼
这个没细分析过
 一花一世界,一佛一如来
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/3/26 6:17:58
#2楼
就是说:红相短路以后,由于零点漂移到角形的顶点,把黄-绿相的电压提高到线电压了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/26 8:53:41
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
902
long0230
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2010/10/14
发站内信
发表于:2011/3/26 10:24:21
#4楼
这个不一定吧
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/3/26 15:46:56
#5楼
这个不一定,具体还是要你亲自检查一下就知道了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/3/26 16:06:11
#6楼
我倒觉得奇怪,相线直接跟总零线短路爆炸,估计总开关保护机构会马上动作,至于zhong-gong所说,零线由于短路导致原来的线路相电压上升至线电压才引起冰箱过电压损坏,我不敢苟同,相线直接跟总零线短路爆炸,其瞬间电流是以KA来计的,变压器低压侧开关早就跳了,就算变压器低压侧没有短路保护,那高压侧总有吧,而一台冰箱在线电压下损坏,至少要2-5分钟以上,想想看,短路时间可能持续这么长时间吗?
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/3/26 16:27:21
#7楼
我的分析是,由于短路电流的存在,在很短时间内,红色相跟零线之间完全导通,该相电流完全通过零线泄放出去,因为大电流的存在,导致变压器产生极大的短路电流,铁心产生严重的激磁现象,当短路发生后,高压侧保护机构动作,一下子切断整个变压器的输出,铁心里存在的强烈磁场霎间释放,感生出一个非常高的感应电压(其原理类似于日光灯镇流器),将另外两相的冰箱绝缘击穿。楼主可以拆开一个压缩机,看看线圈是不是绝缘击穿。
989
yyx_123202
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2011/3/26 17:26:26
#8楼
难道低压侧就没有开关么?那么大的电流低压开关也应该掉了吧?
816
376352580
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:816
注册时间:2011/3/22
发站内信
发表于:2011/3/26 20:50:30
#9楼
以我看是C相红色和零排短路引起电弧(他说的爆炸)零线截面最小处(电源到配电箱)烧断没有跳闸,造成零排变成C相,正好接冰箱的是A相黄色和蓝色(零线,已变成C相)。也就是供给冰箱的电源变成380V了,冰箱又没有保护,造成烧坏,不知是是

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006