您现在所在的是:

运动控制

回帖:10个,阅读:3709 [上一页] [1] [2] [下一页]
975
kadarhj
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2004/11/7
发站内信
发表于:2004/12/1 23:25:00
#0楼
各位大侠,现有一套伺服控制系统,马达控制器均为37KW的,在重负载下低速下会发抖,提高一点速度就不会了,轻负载的情况下也不会,曾改过部分参数,但效果不明显。有什么高招请各位大侠指点。谢了!
2197
hksirboy
文章数:446
年度积分:50
历史总积分:2197
注册时间:2003/11/26
发站内信
发表于:2004/12/2 16:06:00
#1楼
调整一下低速积分比例,放大一点。然后可以把输出频率精度提高。例如从0.5到0.01
975
kadarhj
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2004/11/7
发站内信
发表于:2004/12/2 23:46:00
#2楼
谢谢!
931
sepi
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2004/12/3
发站内信
发表于:2004/12/3 11:01:00
#3楼
可以把速度环的比例调高些
903
啄玉鸟
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2004/12/4
发站内信
发表于:2004/12/4 19:11:00
#4楼
小鸟初到本地,还请各位大鸟多多指教!
2157
diyong
文章数:505
年度积分:50
历史总积分:2157
注册时间:2003/8/20
发站内信
发表于:2004/12/4 21:57:00
#5楼
你的不会是机械爬行吧?
爬行是重型机械另人头疼的问题啊,可能根本就与你电气无关哦。
975
kadarhj
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2004/11/7
发站内信
发表于:2004/12/6 3:00:00
#6楼
怎样判断是否为机械爬行呢,望指教。
1328
ww_ggdd
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1328
注册时间:2004/11/29
发站内信
发表于:2004/12/6 11:06:00
#7楼
不懂!
汗水滴出金子
2049
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2004/12/6 22:31:00
#8楼
37K?
很大功率的马达了,很贵吧?
应该是参数没有调好。
打技术支持的电话就人过来调吧。
如果他不来的话,你就威胁他下次就不要再向他们买了!
呵呵!
这样提问,再高的高手也不能很准确地告诉你哪个参数应该设多少数值吧?



[此贴子已经被作者于2004-12-6 22:32:17编辑过]
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
949
jindragon
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/12/9
发站内信
发表于:2004/12/24 20:45:00
#9楼
什么叫机械爬行呀?请多多指教,thanks.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报