发表于:2002/6/25 15:25:00
#0楼
请教诸位:
从外面引入了动力线3相4线(U V W N)进入电气控制柜,柜内多个负载实际只用220VAC,请问这多个负载只用1相(比如U-N)接线,还是均匀用U-N,V-N,W-N?有何讲究?
其中一个开关电源从U-N,V-N,W-N任何一相接220VAC,该开关电源均不能正常工作,但从控制柜外的插座接线,就能够正常工作,何故?功率匹配问题?功率很小的。
请教。
从外面引入了动力线3相4线(U V W N)进入电气控制柜,柜内多个负载实际只用220VAC,请问这多个负载只用1相(比如U-N)接线,还是均匀用U-N,V-N,W-N?有何讲究?
其中一个开关电源从U-N,V-N,W-N任何一相接220VAC,该开关电源均不能正常工作,但从控制柜外的插座接线,就能够正常工作,何故?功率匹配问题?功率很小的。
请教。