指令SET、RESET问题

1003
曹州人
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2005/5/18
发站内信
发表于:2011/3/4 11:19:51
#0楼
线圈置位指令(s),和复位指令(r),如果程序中有同一个线圈多次的(s)、(r),语法检查时,就报“线圈重复使用“,不能这样用吗?有没有影响?表情
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/4 11:32:52
#1楼
SET RST 可以出现多次的,不影响使用
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1709
jiswenbin
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1709
注册时间:2010/3/23
发站内信
发表于:2011/3/4 11:48:53
#2楼
只要不出现OUT,不影响的。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
86016
ZCMY 版主
文章数:47527
年度积分:535
历史总积分:86016
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/3/4 13:08:36
#3楼
可以多次使用;
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/3/4 21:04:44
#4楼
都说可以用,那就是可以用——编一段程序试试!


欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/3/4 21:52:03
#5楼
SET不能,在三菱中会报错
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/3/5 8:51:59
#6楼
那就把置位  和复位的条件并起来就行了呗!
做什么事贵在坚持!
1828
chenfuyou20
文章数:391
年度积分:50
历史总积分:1828
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2011/3/5 12:58:25
#7楼
西门子 的不会,out指令不能出现了。
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/3/5 13:12:04
#8楼
用是可以,注意PLC的扫描顺序。
思想决定高度
1248
dwwxh
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2007/1/17
发站内信
发表于:2011/3/9 12:15:51
#9楼
没有问题的