1225
suisui1982
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1225
注册时间:2009/2/10
发站内信
发表于:2011/1/20 21:14:53
#0楼
路灯线路有350米架空线路用4平方独股铜芯线,负载9个60w节能灯,现在又安装2个1000w的射灯在线路的中间偏后位置用万用表测电压170v.电压降达到60伏
如按公式计算电压降U=线电阻R*电流I  
线电阻R=pl/s=0.017*350/4=1.5
电流I=p/220=2540/220=11A
电压降U=1.5*11=16.5
220-16.5=203v
那为什么现在电压只有170v呢?
43953
YXBK 版主
文章数:20121
年度积分:1332
历史总积分:43953
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2011/1/20 21:51:17
#1楼
只怕你的线阻不止1.5
大家一起学习
755
lijianjun1970
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:755
注册时间:2011/1/20
发站内信
发表于:2011/1/20 22:13:41
#2楼
线的阻值大
755
lijianjun1970
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:755
注册时间:2011/1/20
发站内信
发表于:2011/1/20 22:14:55
#3楼
线阻大了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/1/21 13:34:25
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1202
dllsunny
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1202
注册时间:2006/8/27
发站内信
发表于:2011/1/21 19:38:28
#5楼
别说你跟你们单位的老电工也这样用公式算给他们看```

注重实践,有线损就换线,或者考虑用金属卤化灯。
2802
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2802
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2011/1/21 22:54:09
#6楼
期待正确答案
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2011/1/21 23:49:27
#7楼
不是纯电阻性负载。
节能灯好象是感性负载。
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/1/22 11:01:01
#8楼
除了导线问题外,你为什么不测一下实际电流呢?!是不是你所计算的11A?现在好多灯具不好都用纯阻性负载来计算的。
1251
mzfanggong
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2010/6/27
发站内信
发表于:2011/1/23 12:12:58
#9楼
这并不奇怪,实际与理论是有出入的。