发表于:2011/1/20 21:14:53
#0楼
路灯线路有350米架空线路用4平方独股铜芯线,负载9个60w节能灯,现在又安装2个1000w的射灯在线路的中间偏后位置用万用表测电压170v.电压降达到60伏
如按公式计算电压降U=线电阻R*电流I
线电阻R=pl/s=0.017*350/4=1.5
电流I=p/220=2540/220=11A
电压降U=1.5*11=16.5
220-16.5=203v
那为什么现在电压只有170v呢?
如按公式计算电压降U=线电阻R*电流I
线电阻R=pl/s=0.017*350/4=1.5
电流I=p/220=2540/220=11A
电压降U=1.5*11=16.5
220-16.5=203v
那为什么现在电压只有170v呢?