请问各位大侠:DW15-1000万能式断路器发出嗡嗡声的原因?

分享到
1099
H93301
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2004/11/9
发站内信
发表于:2004/11/18 16:14:00
#0楼
请教各位大侠:
    我厂有一DW15-1000万能式断路器,自95年开始使用一直较为正常,最近发出嗡嗡声,且响声越来越大,请问原因及解决办法?
    先谢谢了!
932
吴大侠
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2004/10/15
发站内信
发表于:2004/11/19 13:07:00
#1楼
把电源拔了。可以啦!俺搞电50年啦。
912
feiniao
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2004/11/30
发站内信
发表于:2004/11/30 16:46:00
#2楼
顶,不过DW15-1000的电源也不太好拔。建议楼主换个房间住
2899
渡边的秋叶
文章数:587
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2004/11/30 16:56:00
#3楼
是不是你的断路器有失压保护啊,如果有的话,就是失压保护电磁铁的铁心吸合不好,中间有间隙造成的,你可以清理一下,在试试啊。
1099
H93301
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2004/11/9
发站内信
发表于:2004/11/30 18:09:00
#4楼
谢谢回复。
原来有久压保护,后来失灵了。曾经吹了一下灰,响声依旧。
972
luyuegang086
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/7/9
发站内信
发表于:2004/12/1 18:49:00
#5楼
也可能是电动力产生震动
1018
一千零三夜
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2004/12/2 22:51:00
#6楼
是负载重的原因吧
950
zhaojian123
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2004/12/3
发站内信
发表于:2004/12/7 10:03:00
#7楼
五楼和三楼说的都有可能,自已检查一下,看是哪发出的声音。
1576
wayy
文章数:286
年度积分:50
历史总积分:1576
注册时间:2004/3/28
发站内信
发表于:2004/12/7 16:21:00
#8楼
负载重了
906
lfawx
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2004/12/23
发站内信
发表于:2005/1/14 21:41:00
#9楼
可将失压保护电磁铁的铁心进行打磨,如果还不行,那麽可将失压保护弹簧取掉,在将线圈电源线取掉试一试看。