返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
三菱Mitsubishi
工控论坛首页
→
三菱Mitsubishi
→ 浏览主题:
各位看看我这个程序中的T5为什么不记时
回帖:
14
个,阅读:
1671
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
各位看看我这个程序中的T5为什么不记时
收藏
分享到
1574
xiaoshuifeng
文章数:
249
年度积分:
50
历史总积分:
1574
作者的所有帖子(249)
注册时间:
2008/6/10
发站内信
发表于:2010/11/22 19:52:54
#0楼
各位这只是一个地方的截图。顺控。我现在还是用仿真软件试的。本来我全 SET RET指令也做出来。但我想也试试用顺控试试,我是新手,还有就是如果我把顺控这个程序写进PLC中如果错了我再把用SET 编好的程序写进PLC是不是前面的就自动删除了?这是我第一个PLC程序单。多谢了
【方案】
赋能智能制造,华北工控推出国产化高柔性数控机床嵌入式硬件方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
1263
ydhhziee
文章数:
80
年度积分:
50
历史总积分:
1263
作者的所有帖子(80)
注册时间:
2004/10/8
发站内信
发表于:2010/11/22 20:35:26
#1楼
放错地方了
【方案】
FLIR Systems的ThermoVision™ A40红外热像仪堪称固体废料槽中防火和火灾探测的首选工具
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
38763
产品体验中心会员
fumz78
版主
文章数:
17156
年度积分:
291
历史总积分:
38763
作者的所有帖子(17156)
注册时间:
2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/22 20:37:37
#2楼
你这都SET S21了,开始STL S21中的动作,上一步S20中的动作就不执行了,20中改为开始计时,计时到再SET S21
FX系列的程序再次下载时会把之前的程序覆盖掉
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
【方案】
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23805
产品体验中心会员
wushulin
版主
文章数:
6168
年度积分:
238
历史总积分:
23805
作者的所有帖子(6168)
注册时间:
2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/23 8:04:10
#3楼
已经计时完毕。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
【方案】
台达总线网络产品在工厂车间自动化网络中的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6098
fzl_115
文章数:
488
年度积分:
77
历史总积分:
6098
作者的所有帖子(488)
注册时间:
2007/1/24
发站内信
发表于:2010/11/23 8:09:14
#4楼
3楼说的对,建议楼主多看下手册顺控指令的应用,感觉你的这个程序有点乱,第一个PLC程序养成良好的编程习惯很重要。
[此贴子已经被作者于2010/11/23 22:23:00编辑过]
【方案】
CNC | Z轴电机负载过大怎么办?
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1010
我是小虾
文章数:
45
年度积分:
50
历史总积分:
1010
作者的所有帖子(45)
注册时间:
2007/12/16
发站内信
发表于:2010/11/23 9:13:20
#5楼
程序有错误!你是一接通马上转移到S21步了!所以时间就是不会通的!当然S21步里面的程序也不会有动作!
【方案】
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
707
wl-wangchunlin
文章数:
4
年度积分:
50
历史总积分:
707
作者的所有帖子(4)
注册时间:
2010/10/6
发站内信
发表于:2010/11/23 22:52:52
#6楼
set stl要写在一块 ,不然执行了SET指令就直接去执行STL后面的程序了,而SET、STL中间的就不执行了。
【方案】
基于 PC 的控制技术助力实现楼宇和生产自动化的集中控制
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1574
xiaoshuifeng
文章数:
249
年度积分:
50
历史总积分:
1574
作者的所有帖子(249)
注册时间:
2008/6/10
发站内信
发表于:2010/11/25 18:35:07
#7楼
我看手册都是SET S20后面就就到STL S21.再去试试,慢慢学习嘛。谢谢各位了。
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
【方案】
菱机妙用 | iQ-R系列PLC视频记录模块设置方法
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18266
ZHTOK
文章数:
11585
年度积分:
-16
历史总积分:
18266
作者的所有帖子(11585)
注册时间:
2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2010/11/26 9:24:23
#8楼
以下是引用
xiaoshuifeng在2010/11/25 18:35:07
的发言:
我看手册都是SET S20后面就就到STL S21.再去试试,慢慢学习嘛。谢谢各位了。
SET S20是转移步,
STL S21是条件。
编书不动脑,抄书要害人。
【方案】
AI赋能 | 华北工控人脸识别系统产品方案助力体育场门禁系统应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18266
ZHTOK
文章数:
11585
年度积分:
-16
历史总积分:
18266
作者的所有帖子(11585)
注册时间:
2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2010/11/26 9:28:27
#9楼
你把SET S21 指令去掉,T5可能会计时工作。
【方案】
热像仪这样用,让你整个假期魅力十足~
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006