您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:2428 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2081
BG7MKA
文章数:406
年度积分:50
历史总积分:2081
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2010/11/18 22:13:58
#10楼
搬个沙发先坐下~~~

高压侧三项电流应该一样的吧?

等待确定的回答。
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/11/18 23:27:22
#11楼
低压侧三相负荷平衡的话那么高压侧应该也平的,要不就是表或互感器坏了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1254
MEIJIHE
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2007/4/9
发站内信
发表于:2010/11/19 13:23:48
#12楼
原因有三点:一,表坏; 二互感器坏; 三互感器二次接线有开路(这种情况只在新投运设备上有可能)我就碰到过C相开路,造成C相互感器长时间开路运行烧坏了
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/19 14:57:21
#13楼
高压电流不是多大,停电时校一下三块表的零点。低压只有200A高压电流是很小的!


[此贴子已经被作者于2010/11/19 15:03:51编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
4631
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:50
历史总积分:4631
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2010/11/19 15:39:21
#14楼
以下是引用MEIJIHE在2010/11/19 13:23:48的发言:
原因有三点:一,表坏; 二互感器坏; 三互感器二次接线有开路(这种情况只在新投运设备上有可能)我就碰到过C相开路,造成C相互感器长时间开路运行烧坏了
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/11/19 17:05:04
#15楼
先用钳形电流表卡测一下,确定是不是电流表的问题,再查查你的负载?
仅供参考!
做什么事贵在坚持!
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2010/11/19 17:20:07
#16楼
低压侧刚200A,可以推算出高压侧大概电流为7.6A左右,这样可以猜测有以下问题:1.电流表坏了2.电流互感器坏(可以通过检测二次侧电流情况判断其好坏)3.接线错误
1653
cry329
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:1653
注册时间:2010/11/17
发站内信
发表于:2010/11/19 18:58:05
#17楼
我们的电工都是比较细心的人,可就是遇到那些安装不负责任的一些人,我工作的高压柜安装完了就出现过信号该指示的指示不正常,经查是安装问题,电业部门验收也是睁一只眼闭一只眼,
1128
huangshengdi05
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2010/11/7
发站内信
发表于:2010/11/20 17:39:47
#18楼
请教配电柜问题,急急急!
以下是引用MEIJIHE在2010/11/19 13:23:48的发言:
原因有三点:一,表坏; 二互感器坏; 三互感器二次接线有开路(这种情况只在新投运设备上有可能)我就碰到过C相开路,造成C相互感器长时间开路运行烧坏了
这的确是新投运设备,如果问题是照您所说的话,那等以后停电检修的时候在修复可以吗?
高压侧三项电流应该一样的吧?

等待确定的回答。
谢谢!!
1291
yuan20061104
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1291
注册时间:2009/11/25
发站内信
发表于:2011/1/6 11:17:33
#19楼
检查一下端子排,看电流端子有没有短接

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006