您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:5546 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

接地线能串接吗

3849
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3849
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2010/10/27 13:14:29
#0楼
有这么一个电柜,总电源进线处有个接地端子,出线为:开关电源有个接地端子,一台电机出线有个接地端子,一台仪表还有个接地端子,请问大家这几个出线的接地端子能串接吗?
个人认为接地是要分别接地的,就是把这几个接地线都分别引线到电柜上的金属螺母上,可同事说可以串接,有区别吗?
大家能提供下相关的图参考下吗?像这样有多个接地端子的柜子,大家都是怎么接线的呢?
944
shanxiaoli
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2010/6/22
发站内信
发表于:2010/10/27 14:59:11
#1楼
有感性原件不可以串在一起接地吧,呵呵
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/10/27 15:52:03
#2楼
应该接到一个地线的“汇流排”上。串联接地的弊端是一旦有一处连接不可靠,影响后面的接地线不可靠。
我是你的朋友
759
wexial
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2010/7/28
发站内信
发表于:2010/10/27 17:20:44
#3楼
应该接到一个地线的“汇流排”上。串联接地的弊端是一旦有一处连接不可靠,影响后面的接地线不可靠。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/10/27 20:33:37
#4楼
楼上回答得很好。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3849
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3849
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2010/10/27 21:43:26
#5楼
谢谢三楼,现已改为用汇流排接地了
1060
zhensu
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2007/1/11
发站内信
发表于:2010/10/28 13:01:01
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1316
文先
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2009/9/11
发站内信
发表于:2010/10/28 21:35:19
#7楼
把这几个接地线都分别引线到电柜上的金属螺母上,与接在汇流排上作用是一样的。
761
1579813195
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:761
注册时间:2010/11/29
发站内信
发表于:2010/12/4 22:44:34
#8楼
不要串接
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2010/12/5 8:03:42
#9楼
都直接到一接地点,不要串。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007