大家好:
我们每天都要接触到小型断路器与接触器,但是一旦某台设备上用上了某种规格的之后,基本上就不会再更换。坏了之后照着原来样品买来一个装上就大功告成。
但是平时很少去管断路器或者接触器上的型号的含义。
比如:断路器上的D60和C60有什么区别?两者在使用上有什么区别?恐怕就有人说不上来了。
所以我在这里请教大家将断路器的型号详解及其应用告知大家!
还有就是接触器的型号含义及其应用告诉大家!
以便在日后的工作中有人问起的时候能给予一个详细的解释,同时也会给自己的工作带来很大的方便!
在此我先谢谢各位了!


[此贴子已经被作者于2010/10/21 15:33:17编辑过]
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2010/10/25 11:15:32
#1楼
初步了解过,C一般为照明用,D为电动机用。两个的差别好像在分断时间上。不过我这里使用C的多。
若有错误请高手补全。
新手报道,受教必顶!
图
759
mo41fubin
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2010/10/25 12:13:28
#2楼
学习了
750
547354882
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2010/10/25 13:34:14
#3楼
谢谢哰
1638
yaijn
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:1638
注册时间:2009/7/14
发站内信
发表于:2010/10/25 13:56:08
#4楼
因为在网上很难查到比较详细的,所以请哪位有心人通过自己的总结后给我们大家分享一下!
在次感谢!
750
n2460402
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2010/10/25 15:29:07
#5楼
C型与D型的区别是对瞬间过电流的脱钩曲线不一样,C型脱扣曲线起点是是额定电流的6-7倍,D型是10倍。
952
479222660
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2010/10/25 16:28:02
#6楼
学习了?
1095
电工LJ
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:2008/9/4
发站内信
发表于:2010/10/25 20:05:42
#7楼
学习了
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/10/25 20:18:43
#8楼
以下是引用n2460402在2010/10/25 15:29:07的发言:
C型与D型的区别是对瞬间过电流的脱钩曲线不一样,C型脱扣曲线起点是是额定电流的6-7倍,D型是10倍。
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1638
yaijn
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:1638
注册时间:2009/7/14
发站内信
发表于:2010/10/26 13:44:18
#9楼
还请详细,并具体一些。
最好是将其编号规则附上!