大家好:
 是这样的我们厂房由于某种原因在另外一个变压器重新拉了一组3相四线到我们厂房,也就500米左右不知道什么原因原来的420伏电压到了我们厂房一带上负荷就只有380伏了,
说明一下:我们厂房在变压器那里拉的那组线是70平方的铝芯线,厂房负荷80千瓦左右 每相也就是30千瓦不到,是不是用的线小了啊?有什么补救的办法吗?希望大家给我点建议,小弟在这里先谢谢大家了,
1566
xiaoqiang.tong
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1566
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2010/9/29 19:35:16
#1楼
有朋友建议我在厂房装补偿电容,装补偿电容真的能张降下来的电压升上去吗?
1566
xiaoqiang.tong
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1566
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2010/9/29 20:20:01
#2楼
各位大哥帮帮忙啊!!压降30多40伏 怎么补救啊表情
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/9/29 21:14:22
#3楼
检查一下接头处是否氧化造成接触电阻产生压降
1566
xiaoqiang.tong
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1566
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2010/9/29 21:26:55
#4楼
谢谢3楼 线是新拉的!
不存在这个问题
957
glc5678
文章数:171
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2010/7/8
发站内信
发表于:2010/9/29 21:40:43
#5楼
你的负载不就是380V的吗?
1129
伍建
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2007/11/1
发站内信
发表于:2010/9/29 21:46:56
#6楼
380v不是正好吗?不知你的设备需要多大的电压。
做补偿可以提高电压增加线径也可以提高电压。
1027
zrh1234
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2010/2/4
发站内信
发表于:2010/9/29 21:58:04
#7楼
增加线径
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/29 22:11:30
#8楼
可按负荷距计算一下,应当是线径偏小了。


----------------------------------------------
欢迎光临该网站【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=252223
1276
494831923
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1276
注册时间:2009/3/19
发站内信
发表于:2010/9/30 0:30:24
#9楼
电容补偿只针对感性负载,对纯阻性负载是没有用的。还有你说的420V是空载《电压是虚的》带负载是不可能有420V的,你检测有380V的时候是不是带上负载测的?还有只要电压有380V带上负载电线不发热就绝对没有问题。