发表于:2010/9/27 17:30:54
#0楼
那位能帮帮我!、
我这里有一个泵房,有两个水泵(三相380V 50HZ)是通过变频器控制的。当供水时变频器启动,首先是1号泵(工作设定压力是3个压,如果压力是3分钟内没有达到指定的压力2号泵启动。当压力达到指定的压力时2号泵停止工作。(1号泵是主水泵)
可是现在的问题是我的1号泵启动了(变频到50HZ)压力在2.6个压左右,3分钟后2号泵启动了,两个泵同时工作。可是工作几分钟后1号泵转速正常可是不上水。2号补水泵正常上水。(首先说明泵都是好的,单个试验泵时都能达到2.6个压左右)
各位师傅帮我分析一下这个是什么原因谢谢!!!
