您现在所在的是:

变频器维修

回帖:18个,阅读:2182 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
tomtomda
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/8/31
发站内信
发表于:2010/9/2 23:33:10
#0楼
我单位一台abb55kw变频器,外修后 开机面板显示132kw,机器无法接上负载无法自动辨识,只能用标量控制.使用效果很差. 可以肯定的是维修者不会还大功率模块, 那么究竟更换了 那部分线路板 造成这种现象.这种不匹配会不会影响变频器寿命.
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/3 8:54:58
#1楼
呵呵;如果不是变频器厂家参数更改了,可能是修时用的配件不配;
1105
lhncbly
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1105
注册时间:2005/8/11
发站内信
发表于:2010/9/3 19:30:01
#2楼
这玩意应该有参数好设定的吧,你看看说明书
750
tomtomda
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/8/31
发站内信
发表于:2010/9/3 20:17:02
#3楼
变频器额定功率原来是55kw的 ,现在成了132kw, 变频器功率难道能设定?
1105
lhncbly
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1105
注册时间:2005/8/11
发站内信
发表于:2010/9/4 21:07:54
#4楼
能设定为132KW,不表示能承受这么大,可能是用来计算电流值的,用于比较是否超载,55KW能用于30KW一定能用的,如果说不能设定的话,就不会有保护功能了吧
1291
haodt
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1291
注册时间:2009/6/1
发站内信
发表于:2010/9/5 9:15:49
#5楼
更换的不同型号的主板吧 !


北京华泰恒昌科技有限公司-----专业变频器维修

010-59712686             18901246880
864
ww2008f
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/8/20
发站内信
发表于:2010/9/5 11:07:09
#6楼
肯定是更换了主板。本是55KW,现在是132KW,正常的55KW电机过载保护肯定不行了.
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/9/5 14:24:24
#7楼
如楼上朋友说的,应该是换了132KW的主板。
主板没改成55KW的参数。。。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
24684
dlr
文章数:4444
年度积分:170
历史总积分:24684
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/5 20:04:47
#8楼
估计是换了主板,但换的如果是代用主板,除重新设定参数外,还应更换为55KW的电流检测板。
1427
陆铭
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2008/7/17
发站内信
寻找英威腾(二)
发表于:2010/10/11 21:21:36
#9楼
换成了132kw的主板,电机变频器(特别是模块)有问题就麻烦了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006