2157
diyong
文章数:505
年度积分:50
历史总积分:2157
注册时间:2003/8/20
发站内信
发表于:2004/10/20 12:30:00
#0楼
一套FIDIA C2数控系统的机床。出现以下情况:
不规则出现3号报警,查机床电器手册,大意是电机过热,原因是负载过大。

经检查,电机只是有一点温热。
而且,故障是很不规则的。
有时伺服一开机就报警了,根本就没有发出移动命令。

请各位请分析一下原因!

2157
diyong
文章数:505
年度积分:50
历史总积分:2157
注册时间:2003/8/20
发站内信
发表于:2005/1/4 21:00:00
#1楼
找到原因了,是隔壁离机床非常近的地方在烧保护焊。