[size=2大家好,小弟现刚接触到热媒油锅炉的编程.看一下工作原理好像不是很难但大家也知道锅炉这种玩意可不好玩要是编不好出什么事可就不好办哦!不知哪位有接触过这种锅炉的编程应注意些什么?点火顺序是怎样的或者大家锱一下QQ还是什么的大家能聊聊!(是台湾隆全锅炉的机台)
2492
老獅子 版主
文章数:604
年度积分:50
历史总积分:2492
注册时间:2003/12/7
发站内信
发表于:2004/10/18 12:06:00
#1楼
台湾隆全锅炉的热媒油锅炉分為以下幾種TYPE:
1.75萬大卡
2.100萬大卡
3.150萬大卡
4.200萬大卡
5.300萬大卡
隆全鍋爐的燃燒器,在熱油這一塊基本上是使用威索燃燒機.您要將燃燒過程控制程式化,當然非常好.
PLC控制的燃燒過程控制也有,但是他都是用在煙管式蒸汽鍋爐,目前的PLC TYPE仍然使用士林電機產製之A1(日規之F1)
先去翻閱威索操作手冊,裡面的過程控制時序圖表非常詳細,您不需再找資料!
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1266
wzw5188
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/5/20
发站内信
发表于:2004/10/18 23:43:00
#2楼
以下是引用老獅子在2004-10-18 12:06:00的发言:
台湾隆全锅炉的热媒油锅炉分為以下幾種TYPE:
1.75萬大卡
2.100萬大卡
3.150萬大卡
4.200萬大卡
5.300萬大卡
隆全鍋爐的燃燒器,在熱油這一塊基本上是使用威索燃燒機.您要將燃燒過程控制程式化,當然非常好.
PLC控制的燃燒過程控制也有,但是他都是用在煙管式蒸汽鍋爐,目前的PLC TYPE仍然使用士林電機產製之A1(日規之F1)
先去翻閱威索操作手冊,裡面的過程控制時序圖表非常詳細,您不需再找資料!
你好,这位大哥能否告诉我威索操作手册要到哪找?
1266
wzw5188
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/5/20
发站内信
发表于:2004/10/18 23:59:00
#3楼
感谢老狮子榜主的回复
隆全锅炉用的PLC好像和士林A1不一样接口也不一样?是不是有自已改过呢!
如果想读出他的程序不知道要什么软件和联接线 ?
我是一个刚出道的菜鸟以后还请老狮子多多指教!
2492
老獅子 版主
文章数:604
年度积分:50
历史总积分:2492
注册时间:2003/12/7
发站内信
发表于:2004/10/20 9:31:00
#4楼
您是福鍋的吧?若是!注意福鍋的膛尾過熱問題!若是做水箱試膛尾,牽涉到國家鍋檢規章.

由於A1(F1)已經停產.或許可能更換PLC機型,您貼PLC的圖來看吧.
我們現在討論的是熱油鍋爐!您好像偏離主題了.您若是想取用蒸氣鍋爐的PLC過程控制部份來修改成為熱油鍋爐的過程控制,您或許會失望!
總的STEP數,不過400多STEP.況且;安全性互鎖條件是不同的東西,拿來參考,比較基於威索的時序表,進一步去了解官方設計的構思與安全性的考量;會更務實一點.
威索的LA控制器是以內藏的步進馬達,帶動凸輪與一些齒輪做齒輪比(時間差),基於上述的機制,進而控制燃燒過程.由於它是機械式結構,相較於電子式,當然安全係數較高.
蒸氣鍋爐上,若是採用PLC控制,您注意,做好安全性互鎖,尤其在光學焰色檢出,與水位檢出上應特別注意,水位建議考慮雙水位系統.隆全採用的即為雙系統.浮球與電阻式並用串接.

龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1266
wzw5188
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/5/20
发站内信
发表于:2004/10/20 11:29:00
#5楼
附件
l图片拍的很模糊,,先上传上去大约看下。。等再拍个清晰的再传一下。。老狮子:图片上的右上方就是隆全所用的PLC 是用一个有机玻璃外壳照住的。。。看一下是什么PLC
1266
wzw5188
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/5/20
发站内信
发表于:2004/10/20 11:34:00
#6楼
附件
这是控制面板,,阀门是用那个WEST(N4170)阀位表控制,点火时阀门是程序控制的。。
2492
老獅子 版主
文章数:604
年度积分:50
历史总积分:2492
注册时间:2003/12/7
发站内信
发表于:2004/10/20 14:15:00
#7楼
你再拍一次吧!霧裡看花~~~|O|
線路外觀倒是沒變!箱體變的很醜,不長進~~~
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1266
wzw5188
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/5/20
发站内信
发表于:2004/10/20 23:14:00
#8楼
好的,,不过士林的A1的外表好像不是这样的吧!
2492
老獅子 版主
文章数:604
年度积分:50
历史总积分:2492
注册时间:2003/12/7
发站内信
发表于:2004/10/21 14:47:00
#9楼
隱約看出像是松下(歐規)的PLC.通訊埠在左邊?是嗎?