您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:13个,阅读:4767 [上一页] [1] [2] [下一页]
950
wjxu001
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2004/10/11
发站内信
发表于:2004/10/13 12:04:00
#0楼
请问各位高手,是不是欧姆龙PLC的计数器不能用定时器来复位啊
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/10/13 12:15:00
#1楼
可以的。
计数器的复位条件ON后,计数器就马上复位,而不管是用定时器还是用别的什么点。甚至可以用计数器本身来复位的。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
950
wjxu001
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2004/10/11
发站内信
发表于:2004/10/13 12:41:00
#2楼
我试过了不可以啊!得电5秒后,用这个定时器没法复位
3622
lwdlnmbx
文章数:1040
年度积分:49
历史总积分:3622
注册时间:2002/8/21
发站内信
发表于:2004/10/13 15:52:00
#3楼
可能是你的程式写错了。
                                */ .   ./\~~~~~~~~~~~~'\. |◆
                                 \*   ,/,..,\,...........,\.◆
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                 || ##■■■■■■■■■■〓
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/10/13 16:38:00
#4楼
帖个图出来看看
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
990
tiange
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2002/5/11
发站内信
发表于:2004/10/14 0:06:00
#5楼
可能是你的程式写错了。
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/10/14 5:59:00
#6楼
可以复位
943
way_happy
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2004/6/8
发站内信
发表于:2004/10/14 11:32:00
#7楼
你在考虑一下是不是你的程序有问题啊
950
wjxu001
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2004/10/11
发站内信
发表于:2004/10/15 13:33:00
#8楼
程序没有问题!我这有几个人都试着改了几次都不行!譬如我计数器设定为3,计数器减到1就不往下了减了直接跳回到设定值,这样计数器就没有得电的时候!无论我的复位时间留有多长都不能看到他得电!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/10/15 18:57:00
#9楼
不可能。
你把程序当作附件传上来。大家给看看。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先