同志们我是赛普变频器的生产厂家,我在给客户做注塑机改造时碰到了这样一件事,就是客户的注塑机是一台老式的,没有计算机结口,其流量信号压力信是通过上百个接触器来完成的,他要求我们给它进行变频改造,请问各位同行怎么改呀,是37KW的
1266
wzw5188
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/5/20
发站内信
发表于:2004/10/11 22:28:00
#1楼
哦!没见过这种注塑机.那有没有流量电磁阀和压力电磁阀呢?如果没有那要哪来的模拟信号呢!能改真的想知道?
1266
wzw5188
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/5/20
发站内信
发表于:2004/10/11 22:35:00
#2楼
求助大家:小弟最近改了一台37KW的注塑机,其整个周期是43秒左右..但其冷却时间很短也就是说变频器根本就没有停下来...这样的机子测出节电率是28%(变频时15度左右,工频时21度左右)大家说说这个节电率正常吗?因有另厂家测出来是37%真是百思不得其解.是不是参数设定不当.
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/10/12 8:10:00
#3楼
节电率与每台设备的工作情况有关,厂家公布的只是一个参考!
1120
0001
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2004/10/12 9:24:00
#4楼
以上我说的老式注塑机是上海注塑机厂产的具体怎么改有待各位高手的相助
1097
xinhui
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2003/3/10
发站内信
发表于:2004/10/12 9:57:00
#5楼
若是直流24V输出可直接从各输出点取信号接至一PLC上再用PLC通过RS485接口连接变频器。若是交流输出,改成直流或改成PLC控制。
1120
0001
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2004/10/12 15:37:00
#6楼
人家没有RS485接口的要不然就好做了,况且我们是生产厂家并且我们的变频器内置PLC做起来不就更容易么,关键是没有,
1097
xinhui
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2003/3/10
发站内信
发表于:2004/10/12 21:17:00
#7楼
PLC上有RS485接口,若没有可用DA模块连接变频器。
1120
0001
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2004/10/13 10:10:00
#8楼
你好,可以与我说的详细一点么
1097
xinhui
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2003/3/10
发站内信
发表于:2004/10/14 9:45:00
#9楼
从注塑机控制的各输出点提取信号,只要在输出接通时有DC24V即可,把这些信号分别接到
PLC输入点上。若注塑机是交流控制则要改成直流控制或PLC控制。