您现在所在的是:

运动控制

回帖:12个,阅读:1781 [上一页] [1] [2] [下一页]
938
h56585888
文章数:11
年度积分:53
历史总积分:938
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2010/4/30 15:36:53
#0楼
公司一台设备出现问题:步进电机通电状态时会断断续续地抖动,同时有响声。在运行时没有此现象,一停止就有。关电后消失。请问是什么原因。谢谢。表情表情表情表情表情表情
2571
jxq80
文章数:241
年度积分:50
历史总积分:2571
注册时间:2005/10/7
发站内信
发表于:2010/4/30 16:01:36
#1楼
可能你设置的保持电流过大造成的,一般来说保持电流设置为运行电流的1/2
938
h56585888
文章数:11
年度积分:53
历史总积分:938
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2010/4/30 16:23:09
#2楼
不是我们做的设备。买的设备,一直没人动过啊?时好时坏。
2131
421936837
文章数:561
年度积分:50
历史总积分:2131
注册时间:2008/8/25
发站内信
发表于:2010/4/30 16:36:02
#3楼
那你打电话叫厂家过来修啊?
2571
jxq80
文章数:241
年度积分:50
历史总积分:2571
注册时间:2005/10/7
发站内信
发表于:2010/4/30 16:41:22
#4楼
估计设备厂用的是便宜货,好的驱动器停机时应该感觉不到振动才对
1001
jthjf
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2005/4/7
发站内信
发表于:2010/6/23 9:04:50
#5楼
这是干扰窜进了脉冲里了,设备里可能有高压大电流部件1
987
FSYY
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2008/10/12
发站内信
发表于:2010/6/24 11:47:52
#6楼
先查线路是否有松动,否则就是驱动有问题,
3312
6021368 版主
文章数:808
年度积分:50
历史总积分:3312
注册时间:2009/5/16
发站内信
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/6/24 14:00:40
#7楼
接线应没什么问题,细分器输出电流正常不或是电机本身如何?可测一下电流。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
753
cjlhbhh
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2010/7/13 16:20:47
#8楼
换个驱动器看看,有时漏电电流太大了,我遇到过这样的情况一次,换了就好了
957
glc5678
文章数:171
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2010/7/8
发站内信
发表于:2010/7/21 1:05:02
#9楼
8楼是经验之谈,建议楼主对照试试。