您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1521 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电气问题

2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2010/4/27 16:15:18
#10楼
我感觉楼主似乎清楚什么问题,既然继电器+进去才出现问题,那么就从继电器入手查找。继电器触点线路上,电源稳定性要确认一下。
另外,变频器运行控制不需要通过切断变频器电源的方法来控制。只要通过变频器本身的控制端子接入到PLC去控制就可以了,这样也许你所描述的那个问题就自然解决了。
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2010/4/27 21:03:58
#11楼
降低变频器的转矩应该就可以了
2033
王八蛋
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:2033
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2010/4/28 8:33:13
#12楼
变频器后面不应该安装接触器.电机起停直接由变频器控制.
zouxianghui
750
xxy214163
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/4/3
发站内信
发表于:2010/4/28 10:27:27
#13楼
电气问题
就是因为接触器打火引起的干扰。现在就是用一总线控制变频器,控制的电机要拖动设备左右移动,还加入了抱闸,加接触器也为了抱闸引起的能量回馈到变频器引起报警。
768
1329644676
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:768
注册时间:2010/5/2
发站内信
发表于:2010/5/5 11:03:15
#14楼
变频器的参数的是否都设置适当了,加速时间调整好了吗,机器有没有过载
2477
狼牙
文章数:203
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2009/3/13
发站内信
发表于:2010/5/5 20:25:56
#15楼
要是变频器没有问题 就是机械部分造成电机堵转了 造成报警
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/5/5 20:38:47
#16楼
应该是外围的问题的,好好检查
768
阮子
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:768
注册时间:2010/5/12
发站内信
发表于:2010/5/13 9:30:19
#17楼
去掉变频器前的接触器,用断路器通断变频器的三相电源,用中继来控制变频器的运行与停止。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006