发表于:2010/4/25 15:40:08
#0楼
有一个电路,连接元件分别是三菱PLC,断路器,变频器,接触器,三相电机;PLC输出点控制接触器线圈,因为输出点与动力线有干扰,就考虑在接触器前加一中间继电器控制接触器的线圈,外接24V电源。这样用PLC的输出点控制中间继电器线圈实现隔离。可送电实验时,变频器老出现过电流报警,修改变频器的加减速时间仍没有好转,一直找不出问题的所在,请高手指点阿。