您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:2098 [上一页] [1] [2] [下一页]
1041
onlyma
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2009/8/14
发站内信
发表于:2010/4/15 9:01:56
#0楼
用ABB的变频器拖动两台水泵电机,变频器输入电压端和输出电压端都接有接触器,当把开关设在控制输出电压端的接触器触点开启和闭合,从而控制变频器拖动或停止水泵电机时,变频器总是报错:电流过大,一复位后再启动就可以了。厂家说是变频器对输出电压比较敏感,当开关开启和闭合时,导致触点的开启和闭合,微小的电路波动对变频器会产生影响,以至于每次启动变频器时,都报错说电流过大。

长久也不是办法,于是就让变频器的输出电压端常闭,让开关控制输入电压端的接触器触点开启和闭合,这样问题就解决了。

大家对此有什么看法呢?


[此贴子已经被作者于2010-4-15 9:02:30编辑过]
1100
qhb3792
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2007/11/27
发站内信
发表于:2010/4/15 9:25:03
#1楼
通常是要先闭合接触器再启动变频,先停变频再释放接触器。
4581
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:140
历史总积分:4581
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2010/4/15 11:43:05
#2楼
变频器启动后 在连接电机 这样冲击电流很大 变频器肯定报错  通常变频器输出端不允许加接触器,输入端加接触器,出现问题切断输入。
2236
祥子315
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:2236
注册时间:2009/3/12
发站内信
发表于:2010/4/15 12:25:32
#3楼
一般变频器输出端不允许加装接触器和开关电器,输入端加接触器,否则在传动式突然输出侧的断电会报过流,甚至损坏IGBT.
6871
lixuefeng7272
文章数:1153
年度积分:100
历史总积分:6871
注册时间:2009/12/9
发站内信
发表于:2010/4/15 14:27:02
#4楼
干嘛要控制输入电压端的接触器触点开启和闭合,你直接用变频器的控制端子外接控制不行啊
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/4/15 15:02:36
#5楼
我认为,接触器放在变频器输入端还是放在变频器输出端,这不是什么主要矛盾。因为,根据用户的控制需求,变频器的输入端或者输出端都有可能放置接触器的。这完全取决于控制的需求。放那都是可以的。

问题的关键在于,不论放在变频器的输入侧还是输出侧,控制逻辑一定要正确。所谓的正确,就是要有合理的时序控制,才不会出问题。那么怎么叫合理呢?就是2楼的控制理念。

合理的逻辑控制:变频器的输入必须先上电,等待直流母线电压充电完毕,再起动电机。反之断电的顺序是,先将电机电流封锁,然后再去切断变频器与电机之间的开关。只要输入和输出满足这个时序的要求,接触器放在哪就不是问题了。
我是你的朋友
4581
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:140
历史总积分:4581
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2010/4/15 23:41:49
#6楼
楼上正解
2476
飞人
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:2476
注册时间:2006/4/29
发站内信
发表于:2010/4/16 19:01:40
#7楼
楼主对变频器的控制顺序不对,不能用接触器的开启控制变频器的输出
1041
onlyma
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2009/8/14
发站内信
发表于:2010/4/28 10:17:12
#8楼
以下是引用kdrjl在2010-4-15 15:02:36的发言:
1 ”等待直流母线电压充电完毕”的时间是多久?从什么可以看出充电完毕了?
2 如何将“电机电流封锁”?是不是就是停止变频器运行?
34928
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:909
历史总积分:34928
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2010/4/28 17:00:49
#9楼
加与不加接触器,加在哪里都可以,控制启停不应该通过主回路,应该通过端子控制启停。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006