请问电工朋友,三相十平方铝线负载(穿钢管4条线20米长)单线及本三相最大能载多少KW?
还有是家用小别墅需不需要安装电涌保护器。(房子已安装避雷针)谢谢!
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2010/3/8 20:07:30
#1楼
10平方铝线载流量为60A左右,三相负载最大=60*380*1.73=40KW左右。
漏电保护是肯定要装的,这和避雷针没关系~!
不过楼主的问题其实并不是技术上的难题,百度一下就能找到正确答案,为什么要在这等回贴呢?
1331
转芯子9898
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2009/7/27
发站内信
发表于:2010/3/8 20:30:44
#2楼
建意楼主三项用6平方铜线,零线用4平方铜线,因为穿钢管用铝线一但出现问题不好解决,麻烦大了,用铜线是百年大计。
750
龙昌果
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/2/18
发站内信
发表于:2010/3/8 21:01:25
#3楼
蒽0.0
  支持三楼
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2010/3/8 22:28:58
#4楼
同意3楼
大家一起学习
1607
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/3/8 23:08:37
#5楼
同意3楼
3757
1079135239
文章数:707
年度积分:50
历史总积分:3757
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2010/3/9 10:07:04
#6楼
三项用6平方铜线,零线用4平方铜线安全。
2491
杭州佐格
文章数:1301
年度积分:50
历史总积分:2491
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2010/3/9 10:35:09
#7楼
楼主是为了节省成本?漏电保护器肯定是要装的
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/3/9 15:27:42
#8楼
换成铜线更保险。
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2010/3/9 15:46:27
#9楼
10平方铝芯线3相穿管的安全载流量是40A,最大负荷不能超过20KW。