您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:3876 [上一页] [1] [2] [下一页]
1649
行行行
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1649
注册时间:2009/12/24
发站内信
发表于:2010/3/9 16:31:00
#10楼
铝线一平方4安培
铜线一平方6安培
1173
zgl1979
文章数:189
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2010/3/12 21:30:14
#11楼
同意10楼的意见。40A,20KW.
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2010/3/13 10:24:33
#12楼
同意3楼的
安全!
1039
fwei09
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2010/3/14 15:05:19
#13楼
用铜线吧
luckly
1135
lockctrl
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1135
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2010/3/14 16:56:56
#14楼
同意3楼
1262
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1262
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/3/14 18:13:48
#15楼
铜线好,抗击性大,耐压温升低
753
904898206
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/3/14
发站内信
发表于:2010/3/14 23:08:33
#16楼
用铜线好
导线载流有口诀的 规定10平方以下的是5A 10平方的铝线正好在交界处 所以载流大概在4~5倍之间
所以10平方铝线载流大概在40~50A样子
铜线要升一级算  即铜线10平方等同于铝线16  也是4~5倍 所以10平方铜线大概是64~80A样子
754
wangleizt
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2010/3/18
发站内信
发表于:2010/3/18 17:16:25
#17楼
10平方铝线等同于6平方铜线,
穿管的话,负载电流还要降低。
22792
liuxd6909
文章数:12042
年度积分:360
历史总积分:22792
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/16 21:47:21
#18楼
如果用10平方毫米的铝线够用,不如用6平方毫米的铜线更可靠。
思想决定高度

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007