您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:2280 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

自耦降压启动问题

993
秋水寒易逝
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2005/12/10
发站内信
发表于:2010/1/23 10:09:48
#0楼
我单位新上一台高压风机,根据流量及风压计算电动机功率为22KW。风机厂家最后选定的也是22KW电机。使用直接启动。供电变压器为630KVA,变压器带总负荷不超过150KW。环境温度在0至5度。

       第一次启动,电机不能启动。

       我们想可能启动方式不对,改为星三角启动。结果,电机烧坏。

       风机厂家决定加大电机功率,改为37KW电机,自耦降压启动。先把负荷脱开,只启动电机,启动2秒后,即正常运行,测电机电流为15A。然后带上风机,入口风门关闭,启动时间整定为30秒,启动按钮一按下,电流表指针即指向200A,一直没下降,过了30秒切换时间,一切换,电流直接变为280A,运行10秒,电流不下降,马上停止。在启动到停止这40秒中,观察电机转速一直上不来。在无电状态下,用手即可比较轻松的盘动电机及风机变速箱和风机。

       还请各位高手帮忙手析,可能的原因!

       多谢了!
1432
宏苑小区
文章数:332
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2009/12/29
发站内信
发表于:2010/1/23 10:38:03
#1楼
你的控制线路部分是不是不对啊
我的生活我做主,你们改变不了我的
1406
chengchu
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:1406
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2010/1/23 12:51:43
#2楼
那肯定是自耦降压器部分的线路接错了吧?37KW的电机接了降压器电流怎么也不可能到200A,
我公司90KW电机的启动电流也只60A左右
1406
chengchu
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:1406
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2010/1/23 12:53:50
#3楼
还有,一般的电机启动时间也不要30秒吧?37KW的电机启动时间10秒该是上限了吧?
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2010/1/23 13:15:25
#4楼
记得"入口风门关闭"仍是空载,只增加风机的机械损耗,电流却达到200A,显然是电机主电路接线有误。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1589
wx1102
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:1589
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2010/1/23 14:07:13
#5楼
风机叶轮没装反吧,如果装反,电流一直会很大,试试看
946
rydmqi
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2010/1/9
发站内信
发表于:2010/1/23 16:09:46
#6楼
看一下风机转速和电机转速是否匹配。
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/1/23 17:19:08
#7楼
我看你的启动时间长了么。你启动的时候一定要关好进风口。要关严,在这你的转向是否对的。你是几级的电机啊?电压是多少?启动的时候有是多少?在着就是你的电机小,带不动。你把各方面的资料都传上来,我们好分析呀。
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2010/1/23 17:19:53
#8楼
自耦补偿器接线有误。
750
qqzjunhui
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/1/24
发站内信
发表于:2010/1/24 15:28:15
#9楼
自耦降压那与变频器好用啊。表情表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006