发表于:2010/1/23 10:09:48
#0楼
我单位新上一台高压风机,根据流量及风压计算电动机功率为22KW。风机厂家最后选定的也是22KW电机。使用直接启动。供电变压器为630KVA,变压器带总负荷不超过150KW。环境温度在0至5度。
第一次启动,电机不能启动。
我们想可能启动方式不对,改为星三角启动。结果,电机烧坏。
风机厂家决定加大电机功率,改为37KW电机,自耦降压启动。先把负荷脱开,只启动电机,启动2秒后,即正常运行,测电机电流为15A。然后带上风机,入口风门关闭,启动时间整定为30秒,启动按钮一按下,电流表指针即指向200A,一直没下降,过了30秒切换时间,一切换,电流直接变为280A,运行10秒,电流不下降,马上停止。在启动到停止这40秒中,观察电机转速一直上不来。在无电状态下,用手即可比较轻松的盘动电机及风机变速箱和风机。
还请各位高手帮忙手析,可能的原因!
多谢了!
