您现在所在的是:

变频器维修

回帖:34个,阅读:11034 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

变频器短路??

741
3703549
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:741
注册时间:2011/7/5
发站内信
发表于:2011/7/7 12:19:22
#20楼
你把变频器输出电机端子线拆掉,在合闸,在跳,变频器有问题,不调,电机这段有问题。
13321
ljpwxy
文章数:824
年度积分:50
历史总积分:13321
注册时间:2008/6/29
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/7/12 15:37:48
#21楼
应该先检查,没问题后再上电。
773
zqzq1980
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2011/7/19
发站内信
发表于:2011/7/19 16:13:15
#22楼
绝对是内部强电部分电路短路了
1038
陈伟浩
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2008/10/27
发站内信
发表于:2011/7/19 22:13:50
#23楼
学到东西了
764
吴金
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2011/7/16
发站内信
发表于:2011/7/27 9:27:05
#24楼
应该先量一下开关电源和IGBT好坏
828
773006871
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:828
注册时间:2011/12/10
发站内信
发表于:2011/12/13 18:53:23
#25楼
应该是变频器整流模块故障
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/13 20:18:34
#26楼
以下是引用changsuo在2009/12/31 11:11:56的发言:
根据我的经验,已经发生开关和变频器已经发生冒火和跳闸在未查清问题前不可贸然再送电,因为那样会扩大故障使设备损失更大。按你说的情况,我认为如果不是电源线接错的话,一定是变频器内部短路造成的。这类故障可用万用表测量,很容易判断。如测量也未发现问题,为保险起见我建议你按以下步骤做。1、先检查空气开关跳闸后的情况,如果没有大的问题,可先只送空开。 2、空开送电正常后停电,在空开与变频器3根线之间各串一个100W白炽灯炮,变频器输出端开路不接负载。3、送电观察,如果变频器有短路,3个灯泡会明亮,变频器的故障点处会冒烟或有响声,这时要迅速切断电源。因有了灯泡限制了短路电流,最大电流不超过0.4A,所以不会有太大的危险。如果变频器正常,3个灯泡会因变频器充电电流同时闪亮一下后熄灭,变频器的面板会正常显示工作。不知道你的变频器功率是多大的,如果是5KW以上或几十kw充电的时间会很加长。但区别是无故障时,只是灯亮没有冒火现象。


这个办法是非常专业的表现!
4271
helloworld11
文章数:605
年度积分:50
历史总积分:4271
注册时间:2005/11/16
发站内信
发表于:2011/12/15 21:42:17
#27楼
学习一下!
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/16 6:51:28
#28楼
把机器修坏了也没什么了不起,别伤到人就行,但是就送一次就可以了,都发生了那么大的事故还敢二次送电,这有点不合情理了。
4909
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:87
历史总积分:4909
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2011/12/16 12:40:15
#29楼
首先楼主有没有弄清楚变频器的电压等级是否与实际的电压相同呢,如果楼主用的三相220V变频器,电源又是三相380V。那么一上电就是你上面所表达的后果了,如果这些都没有问题再来怀疑变频器内部短路的问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008