您现在所在的是:

变频器维修

回帖:34个,阅读:11034 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

变频器短路??

813
kelvin861211
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2009/12/30
发站内信
发表于:2009/12/30 20:34:27
#0楼
小弟在工作时遇到一些问题,无法解决,望各位高手不吝赐教!

我用一个空气开关控制变频器的电源(即三相电压通过空气开关,输出到变频器的输入端L1,L2,L3),变频器的输出端接电机。在合上空开的瞬间,空开和变频器同时冒出火星,同时空开跳闸。现断开变频器输出端与电机的连线,再次合上空开,出现同样的现象。怀疑是短路,用万用表测量变频器输入端的电阻,显示是10几兆欧,输出端电阻无穷大。

个人认为是没有短路,但为什么会出现上述那种现象呢(试了好几次都这样)?望高手赐教!谢谢!
7089
陈景廉
文章数:1853
年度积分:49
历史总积分:7089
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2009/12/30 21:10:29
#1楼
呵呵
竟然还试了好几次!
我估计你第一次就已经接错了线。电源接到输出端,而马达接到了输入端。
呵呵,只是.....
813
kelvin861211
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2009/12/30
发站内信
发表于:2009/12/30 23:10:45
#2楼
没有接错线,因为最开始是好的,今天又试了一下才出现问题的,是不是整流桥故障?该如何查?
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/31 8:30:01
#3楼
找一下变频器的主端子有无P\N端子,将三相电流输入端子分别对P\N端子测量,都有一个正向电阻几k欧,但反向电阻无穷大,模块就是好的,三相输入端子之间电阻无穷大.P/N端子间也无短路.
还有一个机率很小的可能性,即是空开本身故障,出现误跳闸动作,这种现象我碰到过.测量整流模块是好的,再测量 一下三个输出端也不短路,可以换一只空气开关试试.


[此贴子已经被作者于2011/12/14 7:56:18编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1391
changsuo
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1391
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2009/12/31 11:11:56
#4楼
根据我的经验,已经发生开关和变频器已经发生冒火和跳闸在未查清问题前不可贸然再送电,因为那样会扩大故障使设备损失更大。按你说的情况,我认为如果不是电源线接错的话,一定是变频器内部短路造成的。这类故障可用万用表测量,很容易判断。如测量也未发现问题,为保险起见我建议你按以下步骤做。1、先检查空气开关跳闸后的情况,如果没有大的问题,可先只送空开。 2、空开送电正常后停电,在空开与变频器3根线之间各串一个100W白炽灯炮,变频器输出端开路不接负载。3、送电观察,如果变频器有短路,3个灯泡会明亮,变频器的故障点处会冒烟或有响声,这时要迅速切断电源。因有了灯泡限制了短路电流,最大电流不超过0.4A,所以不会有太大的危险。如果变频器正常,3个灯泡会因变频器充电电流同时闪亮一下后熄灭,变频器的面板会正常显示工作。不知道你的变频器功率是多大的,如果是5KW以上或几十kw充电的时间会很加长。但区别是无故障时,只是灯亮没有冒火现象。
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/31 14:15:56
#5楼
支持楼上的建议和送电检查方法!
我说的可以再送电试试,是在楼主做了基本检检查后,才可以进行的."用万用表测量变频器输入端的电阻,显示是10几兆欧,输出端电阻无穷大。"
不知道有无短路,就莽撞送电,是要不得的!
送电时采取相关的安全或限流措施,也是很有必要的.
guoshuli9999
文章数:128
年度积分:72
历史总积分:1810
注册时间:2007/12/17
发站内信
发表于:2009/12/31 15:27:04
#6楼
真好玩!你再送嘛!
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2009/12/31 21:47:06
#7楼
应该是变频器内部短路了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
827
a13943302634
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:827
注册时间:2009/12/19
发站内信
发表于:2009/12/31 22:19:05
#8楼
越试毛病越大最后不好修了
1539
wx1102
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:1539
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2010/1/2 9:58:16
#9楼
以下是引用changsuo在2009-12-31 11:11:56的发言:
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006