本人在工作中遇到个问题不知怎样解决  请各位师傅帮忙 在这里谢谢了

 因用电符合较大电机需用三根 (YJV22  3*240+1*120)电缆并用,施工中我将三根电缆每根电缆各接一相(3*240接相线 120接零线)的办法安装,(铠甲当时没有接地)没有发现其它问题,设备运行一起正常。

 最近发现电缆零线有大的电流,经常将零线烧坏。我想将电缆铠甲接地?

 向各位师傅帮忙请教问题是

 1  电缆的零线电流从哪里来的?

  2  电缆铠甲接地是否可行?

 3 是否还有其它解决方法?

  在这里谢谢各位师傅了
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/12/27 13:58:49
#1楼
1、零线带点可能跟三相不平衡有关,可能是电机有问题~!
2、电缆的铠甲并不是用来接地的,它是用来保护电缆的,一般需要将电缆埋起来时才选用带凯的电缆。
3个人感觉还是检查一下电机~!
1405
ylsz230
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2009/12/27 16:02:11
#2楼
有没有其他负载?
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/12/27 18:08:44
#3楼
你接电机怎会用零线,应该是地线,你用铠装电缆接一相电会产生涡流,你最好把铠装接地。
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/12/27 18:13:15
#4楼
是星形接法?三相不平衡
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2009/12/27 19:39:04
#5楼
电机三相电流在怎么不平衡接电动机的那根零线是不应该有电流产生的,应先看零线电流有多大,检查电机绝缘,检查电缆绝缘。
19576
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:744
历史总积分:19576
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/12/27 20:02:56
#6楼
就是三相不平衡
 一花一世界,一佛一如来
1331
互感器2008
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2008/12/6
发站内信
发表于:2009/12/27 21:28:50
#7楼
3 根电缆中的3根红色并接一相、绿色并接一相、黄色并接一相、3根零线并接在一起重复接地。
6972
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:95
历史总积分:6972
注册时间:2009/12/9
发站内信
发表于:2009/12/27 22:29:50
#8楼
同意楼上的
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1425
KSNW120867
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:1425
注册时间:2009/7/23
发站内信
发表于:2009/12/28 0:45:07
#9楼
同意8楼的说法,铠甲相当于一个线圈了,导线要发热的