现在的情况是这样的:

风机是被PLC控制的,风机有3种运行状态,是被PLC根据湿度探头的设置值与实际值的情况控制的。
A。常开。就是电源一直通不关。此时实际值远高于设置值。
B。间歇运行。就是电源以每秒一次的频率通断,风机就是在不断启动中,因为电是通、断、通……的形式的,所以没有达到全速运行。此时实际值与设置值相近,高不多。
C。常停。旅港是电源一直断开。此时实际值低与设置值

注:PLC输出信号到固态继电器。
我现在就是想把 B 状态也改成 A 状态,。也就是说只要实际值高于设置值就一直开。直到实际值低于设置值后就停。

现在问题是我无法改PLC(厂家加密的,我改不了),所以只能利用他原来的信号,从外围电路更改。

请问有什么样的办法?谢谢
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/21 21:53:47
#1楼
再加个时间继电器,用PLC的输出接入这个继电器的输入,用个输入信号断开延时,延时时间大于间歇的时间


[此贴子已经被作者于2009-12-21 21:55:19编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/12/21 22:22:15
#2楼
楼上的方法可行
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/12/22 5:34:00
#3楼
应该用延时接通功能
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/12/22 8:14:21
#4楼
PLC输出只做为一个信号源。相当于一个常开的启动按钮开关,只要有一次信号就可以了,然后驱动一个中间继电器,让中间继电器自锁就行了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/12/22 9:35:58
#5楼
楼主说的A,B,C是开关量还是模拟量?要是开关量只取C信号接一个中间继电器,中间继电器的常闭端接风机控制不就行了~!但是这样可能会一直工作在很频繁的开关状态~!不知道程序中有没有进行范围的设置?
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/12/22 19:40:05
#6楼
就不断开啦
以下是引用wushulin在2009-12-22 8:14:21的发言:
PLC输出只做为一个信号源。相当于一个常开的启动按钮开关,只要有一次信号就可以了,然后驱动一个中间继电器,让中间继电器自锁就行了。

哈哈----直接短接输出不就得了,还省了继电器表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1025
999123
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1025
注册时间:2008/7/7
发站内信
发表于:2009/12/22 21:02:52
#7楼
以下是引用fumz78在2009-12-21 21:53:47的发言:
再加个时间继电器,用PLC的输出接入这个继电器的输入,用个输入信号断开延时,延时时间大于间歇的时间




大哥能够说详细点吗?需要哪些型号的东西,具体的接线方法?因为我不太懂工控呢~~只是自己遇上这麻烦问题了~~硬着头皮上。谢谢




[此贴子已经被作者于2009-12-22 21:06:37编辑过]
1025
999123
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1025
注册时间:2008/7/7
发站内信
发表于:2009/12/22 21:07:46
#8楼
以下是引用wushulin在2009-12-22 8:14:21的发言:
PLC输出只做为一个信号源。相当于一个常开的启动按钮开关,只要有一次信号就可以了,然后驱动一个中间继电器,让中间继电器自锁就行了。

这个方法——怎么让他停呢?怎么进入“C”状态呢???
1025
999123
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1025
注册时间:2008/7/7
发站内信
发表于:2009/12/22 21:10:06
#9楼
以下是引用lj19820422在2009-12-22 9:35:58的发言:
楼主说的A,B,C是开关量还是模拟量?要是开关量只取C信号接一个中间继电器,中间继电器的常闭端接风机控制不就行了~!但是这样可能会一直工作在很频繁的开关状态~!不知道程序中有没有进行范围的设置?

没法只取 C 信号哦——因为PLC输出信号有一根线就有A、B、C三种信号哦~~他不是同时进行的啊,他是属于互锁型,同一时间只输出一种信号~~然后这一根线输出到固态继电器驱动风机。

其实 B 信号也就是A、C信号的复合罢了~~他不断的开和关