发表于:2009/12/21 21:19:25
#0楼
现在的情况是这样的:
风机是被PLC控制的,风机有3种运行状态,是被PLC根据湿度探头的设置值与实际值的情况控制的。
A。常开。就是电源一直通不关。此时实际值远高于设置值。
B。间歇运行。就是电源以每秒一次的频率通断,风机就是在不断启动中,因为电是通、断、通……的形式的,所以没有达到全速运行。此时实际值与设置值相近,高不多。
C。常停。旅港是电源一直断开。此时实际值低与设置值
注:PLC输出信号到固态继电器。
我现在就是想把 B 状态也改成 A 状态,。也就是说只要实际值高于设置值就一直开。直到实际值低于设置值后就停。
现在问题是我无法改PLC(厂家加密的,我改不了),所以只能利用他原来的信号,从外围电路更改。
请问有什么样的办法?谢谢
