发表于:2009/12/8 12:21:01
#0楼
今天我遇到1个疑难杂正问题如下
我们单位总闸为250A漏保 (漏电超过300毫安动作的漏电保护器)
今天11层的分配电盘合闸就跳总闸
经查看:
11楼照明线路问题 (照明开关为16A单P空开,控火线 零线直接接在端子排上)
照明空开在关的位置上(空开经检查无问题)零线接在端子上 地下配电室总闸合不上闸 把零线在端子上断开 合闸正常 再接上零线 还是跳总闸
这个问题没见过, 我们2个人维修的时候把所有的开关全断开了 11层配电盘上也全检查了 不存在形成火线对地形成的回路 甚至说只要是220V的电都没过去 而且也不会短路 因为短路是不跳总闸的 配电盘上还有1个40A空开 零线也不带电 (都检查了的) 为什么只要把照明线的零线接在零线端子排上会跳闸呢? 零线也没有电流经过啊? 就算是有电流流过了零线所有的开关全关了 怎么形成的回路呢?
高手见过此问题的请帮下忙 谢谢
