您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:1995 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

疑难杂症 高手请进

881
cj38514
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2009/3/29
发站内信
发表于:2009/12/8 12:21:01
#0楼
今天我遇到1个疑难杂正问题如下

我们单位总闸为250A漏保  (漏电超过300毫安动作的漏电保护器)

今天11层的分配电盘合闸就跳总闸
经查看:
         11楼照明线路问题   (照明开关为16A单P空开,控火线      零线直接接在端子排上)

         照明空开在关的位置上(空开经检查无问题)零线接在端子上   地下配电室总闸合不上闸   把零线在端子上断开  合闸正常 再接上零线  还是跳总闸  


   这个问题没见过, 我们2个人维修的时候把所有的开关全断开了   11层配电盘上也全检查了  不存在形成火线对地形成的回路  甚至说只要是220V的电都没过去  而且也不会短路  因为短路是不跳总闸的  配电盘上还有1个40A空开   零线也不带电   (都检查了的)  为什么只要把照明线的零线接在零线端子排上会跳闸呢?   零线也没有电流经过啊?   就算是有电流流过了零线所有的开关全关了  怎么形成的回路呢?  

   高手见过此问题的请帮下忙    谢谢
       
881
cj38514
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2009/3/29
发站内信
发表于:2009/12/8 12:31:26
#1楼
也就是说    空气开关全部断开    只要把照明零线和总零线连接  漏保总闸就会跳
18423
welfare1987
文章数:1853
年度积分:568
历史总积分:18423
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/8 13:17:45
#2楼
零线不过开关的,在总闸附近是否有破损的地方
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
881
cj38514
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2009/3/29
发站内信
发表于:2009/12/8 13:43:15
#3楼
呵呵我们的总闸是漏保  250A内种   是过总开关的
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/12/8 15:03:48
#4楼
照你的说法,照明的零线并没有回到总开关~!
照你的说法,照明的零线并没有回到总开关~!
1151
donghl
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1151
注册时间:2008/10/28
发站内信
发表于:2009/12/8 15:31:47
#5楼
11楼零线或零线接线端对地。
1043
donyuwang
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2009/11/3
发站内信
发表于:2009/12/8 15:38:31
#6楼
零线接上,空开不跳漏报跳,证明零线有感应电流,感应电流一是漏电产生,那既然如你所说没带负载,那这个可以排除,再有是高次谐波产生的漏电流,你300毫安的漏保也可以承受。也没问题,那你再看一看零线是否经过感性负载并且距离特近,主要看故障发生前变动的线路。譬如零线和火线绕圈了等等。
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/12/8 16:57:08
#7楼
以下是引用cj38514在2009-12-8 12:31:26的发言:
也就是说    空气开关全部断开    只要把照明零线和总零线连接  漏保总闸就会跳
分线路零线漏电!
别的都OK,当把分闸合上时,由于总零线和分零线是连接的,分闸外线路电流,一部分可通过分零线,分零线存在漏电时,总线正负电流不平衡,就跳闸了。
这问题发生之前应该是能够正常使用的,大电感,谐波之类的因素,个人觉得不应该考虑。而且楼主说道,只要接上12楼的零线,就跳闸,完全不相干。
881
cj38514
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2009/3/29
发站内信
发表于:2009/12/8 18:14:23
#8楼
呵呵 谢谢大家   我已经找到了问题的所在

是室内的零线漏电   漏电点为室内的1个灯   导致以上问题的故章本人认为是  主零线(公用)里面回路电流过大  即使不合闸  只要照明线的零线与主零线接触  漏保就会认为它漏电 动作
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/12/8 18:16:06
#9楼
照明的L线和N线看是不是都是从漏保出来的,如果它们分属不同的电源漏保就会跳闸。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004