您现在所在的是:

机电一体化

回帖:15个,阅读:1622 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
mr.wjx
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1078
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2009/11/29 15:58:00
#0楼
我单位有一台打水用的自吸泵,因为出水的压力太大所以他们在泵的出水管上加了个三通和一个阀门,想这样来调节出水的压力,但是他们把这后加的旁通管又接在了泵的入水管上(离泵头很近的位置),这样一来只要打开阀门,水泵电机的电流马上变大,导致热保护动作,水泵停止。本来以为出水快了会减轻水泵的负载,但是实际情况好像却是相反的。不知道是怎么回事,请各位同仁给详细解释一下为什么会出现这样的情况,有什么解决的办法。谢谢了
848
hxbzhu
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:848
注册时间:2009/6/13
发站内信
发表于:2009/11/29 16:04:15
#1楼
可以 把入水口改小啊
1359
半个电工
文章数:143
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/11/29 17:20:55
#2楼
做个储水水箱,做一个自动上水系统。这样可以做到既省电还不费泵。
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/29 18:41:23
#3楼
不要接到入口啊
说说
1576
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1576
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2009/11/29 19:11:36
#4楼
泵的流量加大了,电机负荷增大造成过热保护,你可以做个压力水箱,用压力表做个自动控制。
1078
mr.wjx
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1078
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2009/11/29 22:14:12
#5楼
补充
因为是远距离打水所以没有办法加水箱实现自动控制。有没有其它的方法,比如说把用来减压的管道出口放到别的地方,那样是不是可以减小出水压力,降低电机负荷
3748
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:49
历史总积分:3748
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/11/30 12:58:33
#6楼
使用变频器调节压力最好
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/30 14:16:05
#7楼
你压力大,流量也大吧?
感觉你的泵选大了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1163
zhaohongjun
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1163
注册时间:2007/5/7
发站内信
发表于:2009/11/30 20:06:06
#8楼
出口加个截止阀,关小阀门电机才减载,回流会加载的

4444
1213712137
文章数:3485
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/11/30 20:44:52
#9楼
这个事情一般人都会搞错的

出口加阀门,通过调节出口阀门来调节供水压力

出水量【流量】越小,电机电流越小,
我只是看看,不说话!
图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006