您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:1924 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

电机接地 线缆热

27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2009/11/18 11:17:51
#0楼
三相异步电动机 35KW  用CJ12-250A 接触器 空开为250A 为什么有一项线缆接地(25平方),空开没有跳,但是线缆热的烫手 请解释原因!
950
doppob
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2009/6/2
发站内信
发表于:2009/11/18 11:48:15
#1楼
空开选的太大了,35KW选个100A的最大也就125A,你选那么大肯定不跳了
laochen39@163.com
14636
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14636
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/11/18 13:15:15
#2楼
空开选的太大了
2967
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2967
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/11/18 16:18:53
#3楼
空开大,线小了
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3848
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/11/18 19:17:39
#4楼
25平方的线应该可以呀,是不是负载过重呀
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2009/11/18 19:43:32
#5楼
我是让大家帮忙分析 线接地 为什么线缆会发热 电流大了吗
1243
更上一层楼
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1243
注册时间:2009/1/1
发站内信
发表于:2009/11/18 19:47:18
#6楼
25平方应该没有问题,开关选大了。
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
注册时间:2005/7/25
发站内信
发表于:2009/11/18 20:28:40
#7楼
说明接点不合格,接地电阻太大。
用心做事
1223
zgl1979
文章数:189
年度积分:50
历史总积分:1223
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2009/11/18 21:20:29
#8楼
接地电阻大,使接地的那相电电流没超过250A,所以空开没跳。
1779
风尘居士
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1779
注册时间:2006/11/22
发站内信
发表于:2009/11/18 21:28:18
#9楼
以下是引用woshigoutou在2009-11-18 19:43:32的发言:
我是让大家帮忙分析 线接地 为什么线缆会发热 电流大了吗
找出你考电工上岗证时用的教科书或者年审时用的书,它不但可以告诉你电流会变大而且为什么会变大!!
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005