以下是星接电加热电路,N线电流是多少?加热管R功率6KW,电源采用4*6㎜2+1*4㎜2,如果相线A断线,则N线电流是多少? (8分
【方案】
红外热像仪助力提升碎料机效率
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
3848
ZSFZSF_0
文章数:
2293
年度积分:
50
历史总积分:
3848
作者的所有帖子(2293)
注册时间:
2006/4/10
发站内信
发表于:2009/11/4 20:02:49
#1楼
a相断线,n的电流就减去三分之一呀
【方案】
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4971
xiongdc8252
文章数:
1419
年度积分:
50
历史总积分:
4971
作者的所有帖子(1419)
注册时间:
2009/1/25
发站内信
发表于:2009/11/5 7:59:55
#2楼
星接N线几乎没有电流(三相电压和电流平衡)如果A相断线的话,N线应该还是一样没有电流。如果A B都断的话,C跟N电流就一样大了!
【方案】
台达产品在纺机行业转杯纺应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2464
产品体验中心会员
sjqing1
文章数:
930
年度积分:
50
历史总积分:
2464
作者的所有帖子(930)
注册时间:
2009/6/11
发站内信
发表于:2009/11/5 9:35:37
#3楼
断掉一相,三相不平衡,N线有电流。
【方案】
华北工控机器视觉系统产品方案,赋能包装行业智能视觉检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20409
pqsh
版主
文章数:
7617
年度积分:
143
历史总积分:
20409
作者的所有帖子(7617)
注册时间:
2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2009/11/5 9:58:36
#4楼
作业?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
【方案】
台达自动化产品在木线条砂光机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20361
产品体验中心会员
aaxin2008
文章数:
5148
年度积分:
169
历史总积分:
20361
作者的所有帖子(5148)
注册时间:
2007/1/8
发站内信
发表于:2009/11/5 10:52:40
#5楼
以下是引用
sjqing1在2009-11-5 9:35:37
的发言:
断掉一相,三相不平衡,N线有电流。
说的没错,楼主再看看吉尔霍夫定律
一花一世界,一佛一如来
【方案】
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1482
微波路
文章数:
197
年度积分:
50
历史总积分:
1482
作者的所有帖子(197)
注册时间:
2006/11/29
发站内信
发表于:2009/11/5 11:29:24
#6楼
变成两相三线了 I=功率/440 相线中线线电流相等
【方案】
精彩视频 | TwinCAT 机器学习应用展示
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2015
zhoukj
文章数:
355
年度积分:
50
历史总积分:
2015
作者的所有帖子(355)
注册时间:
2008/5/27
发站内信
发表于:2009/11/5 16:31:35
#7楼
N线电流会是原来相电流大小的根号3倍。。。
【方案】
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1513
lb2524166
文章数:
220
年度积分:
50
历史总积分:
1513
作者的所有帖子(220)
注册时间:
2009/4/5
发站内信
发表于:2009/11/5 19:56:23
#8楼
以下是引用
pqsh在2009-11-5 9:58:36
的发言:
作业?
考试题不知道那个是对的
【方案】
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1513
lb2524166
文章数:
220
年度积分:
50
历史总积分:
1513
作者的所有帖子(220)
注册时间:
2009/4/5
发站内信
发表于:2009/11/5 20:05:21
#9楼
这是我们考试题在没断线得时候N线电流是0
但在A相断线时零线应有电流我不知道怎么计算了
有那位能帮忙计算一下谢谢了
【方案】
菱机妙用 | RD78G配置文件模式连接MR-J5-G伺服实现PP控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005